Je nach VNB sind können die Ringe offen oder geschlossen betrieben werden. Grundsätzlich sind die 10kV, als auch die 1kV Ringe offen.
Erst im Fehlerfall/Wartungsfall wird umgeschaltet.
Je nach VNB sind können die Ringe offen oder geschlossen betrieben werden. Grundsätzlich sind die 10kV, als auch die 1kV Ringe offen.
Erst im Fehlerfall/Wartungsfall wird umgeschaltet.
wo noch massiv platz drinnen waere sind 1+N LS, die nur eine TE breit sind.
Guck nochmal genauer hin, dort sind bereits 2 Polige LS Automaten verbaut. Da kann man sich die doch recht teuren 1 poligen FI-LS sparen.
TT Netz. Mit dem Anlagenerder kriegt man nie die Erdschlusswerte wie im TN hin.
Nur Automaten mit 6000A Kurzschlußfestigkeit (weil billig) einzusetzen,
SLS Schalter haben ja noch die Funktion, dass die den Kurzschluss Strom begrenzen können. Da reichen dann auch die 6kA, warum also mehr Geld ausgeben? Ist ja auch von Hager für seine Automaten so frei gegeben.
Reicht hier die Messung des Kurzschlusstromes der Einspeisung (und natürlich abgleich von Isc mit dem Leitungsschutzschalter) um im Sinne der Norm den Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung sicherzustellen?
Du müsstest ne Schleifenmessung am Wechselrichter durchführen. Damit ermittelst du den Erdschluss Strom. Liegt der innerhalb der Kurzschlussauslösung vom LS, ist kein FI gefordert. Faustregel: B 5xIn, C 10xIn, Schmelzsicherung 15xIn. Auf den gemessenen Wert müssteste noch 20-40% Reserve aufrechnen, Messtoleranz.
Sieht aus wie ein alter Klemmstein.
Würde den Üss im Zuge einer erneuerung in den Unteren Anschlussraum verfrachten, wenn das bei euch erlaubt ist. Spart nochmal etwas Platz.
Kannst aber auch mit ner Neozed Sicherung absichern, da gibt es die 50A.
Versuch sowas nicht auf die letzte Kante zu nähen, also keine 25A mit Überlast, das haut nicht hin.
16mm² grüngelb flexibel, oder wie?
Starr, dann passt das.
Und ja muss er, ansonsten würdest du Überspannungen ins Netz leiten und nicht in die Erde.
Kommt drauf an, wo die Anschlussklemmen sitzen. Es gibt Überspannungsschütze für den Uar, die sind gefühlt 2 Teilungseinheiten breit.
Kann der Üss nicht in den Unteren Anschlussraum?
Ist doch dann deine Mauer, soll er weg gucken 😀