    Das Problem was du hast ist das der KSEM mit der Einstellung im WR Netzanschlusspunkt alles falsch berechnet.

    Der KSEM erwartet das bei höhere Sonneneinstrahlung er irgendwann rückwärts laufen müsste aber es nicht kann in der jetzigen Position.

    So sieht es bei mir aus Einbau Position Netzanschlusspunkt

    Mach den Speicher mal bis 5% leer und dann Restore SOC calculation drücken

    Die einzelnen Module werden dann über den BalanceCtrl wieder angeglichen

    dauert aber ein paar Ladevorgänge

    und das wird ausgegeben

    Starting QUERY ..........

    Active power+ 42.1

    Active power- 0.0

    Reactive power+ 0.0

    Reactive power- 151.3

    Apparent power+ 157.10000000000002

    Apparent power- 0.0

    Power factor 0.268

    Supply frequency 49.952

    Active power+ (L1) 1.1

    Active power- (L1) 0.0

    Reactive power+ (L1) 0.0

    Reactive power- (L1) 81.10000000000001

    Apparent power+ (L1) 81.10000000000001

    Apparent power- (L1) 0.0

    Current (L1) 0.523

    Voltage (L1) 236.312

    Power factor (L1) 0.013000000000000001

    Active power+ (L2) 0.0

    Active power- (L2) 128.6

    Reactive power+ (L2) 0.0

    Reactive power- (L2) 5.2

    Apparent power+ (L2) 0.0

    Apparent power- (L2) 128.70000000000002

    Current (L2) 0.614

    Voltage (L2) 237.38

    Power factor (L2) 0.999

    Active power+ (L3) 125.4

    Active power- (L3) 0.0

    Reactive power+ (L3) 0.0

    Reactive power- (L3) 80.80000000000001

    Apparent power+ (L3) 143.5

    Apparent power- (L3) 0.0

    Current (L3) 0.844

    Voltage (L3) 236.71

    Power factor (L3) 0.8270000000000001

    Active energy+ 2413845.5

    Active energy- 1660919.4000000001

    Reactive energy+ 670809.4

    Reactive energy- 967949.4

    Apparent energy+ 2761259.9000000004

    Apparent energy- 1974524.7000000002

    Active energy+ (L1) 795540.2000000001

    Active energy- (L1) 780605.9

    Reactive energy+ (L1) 140233.80000000002

    Reactive energy- (L1) 581978.8

    Apparent energy+ (L1) 969910.9

    Apparent energy- 864285.8

    Active energy+ (L2) 1618948.0

    Active energy- (L2) 664763.7000000001

    Reactive energy+ (L2) 606651.6

    Reactive energy- (L2) 73937.40000000001

    Apparent energy+ (L2) 1765021.2000000002

    Apparent energy- (L2) 730473.1000000001

    Active energy+ (L3) 672571.1000000001

    Active energy- (L3) 888763.6000000001

    Reactive energy+ (L3) 155832.30000000002

    Reactive energy- (L3) 543941.5

    Apparent energy+ (L3) 856026.8

    Apparent energy- (L3) 972348.1000000001

    ManufacturerID 21043

    Done...

    [[0, 'Active power+', 'U32', 42.1],

    [2, 'Active power-', 'U32', 0.0],

    [4, 'Reactive power+', 'U32', 0.0],

    [6, 'Reactive power-', 'U32', 151.3],

    [16, 'Apparent power+', 'U32', 157.10000000000002],

    [18, 'Apparent power-', 'U32', 0.0],

    [24, 'Power factor', 'I32', 0.268],

    [26, 'Supply frequency', 'U32', 49.952],

    [40, 'Active power+ (L1)', 'U32', 1.1],

    [42, 'Active power- (L1)', 'U32', 0.0],

    [44, 'Reactive power+ (L1)', 'U32', 0.0],

    [46, 'Reactive power- (L1)', 'U32', 81.10000000000001],

    [56, 'Apparent power+ (L1)', 'U32', 81.10000000000001],

    [58, 'Apparent power- (L1)', 'U32', 0.0],

    [60, 'Current (L1)', 'U32', 0.523],

    [62, 'Voltage (L1)', 'U32', 236.312],

    [64, 'Power factor (L1)', 'I32', 0.013000000000000001],

    [80, 'Active power+ (L2)', 'U32', 0.0],

    [82, 'Active power- (L2)', 'U32', 128.6],

    [84, 'Reactive power+ (L2)', 'U32', 0.0],

    [86, 'Reactive power- (L2)', 'U32', 5.2],

    [96, 'Apparent power+ (L2)', 'U32', 0.0],

    [98, 'Apparent power- (L2)', 'U32', 128.70000000000002],

    [100, 'Current (L2)', 'U32', 0.614],

    [102, 'Voltage (L2)', 'U32', 237.38],

    [104, 'Power factor (L2)', 'I32', 0.999],

    [120, 'Active power+ (L3)', 'U32', 125.4],

    [122, 'Active power- (L3)', 'U32', 0.0],

    [124, 'Reactive power+ (L3)', 'U32', 0.0],

    [126, 'Reactive power- (L3)', 'U32', 80.80000000000001],

    [136, 'Apparent power+ (L3)', 'U32', 143.5],

    [138, 'Apparent power- (L3)', 'U32', 0.0],

    [140, 'Current (L3)', 'U32', 0.844],

    [142, 'Voltage (L3)', 'U32', 236.71],

    [144, 'Power factor (L3)', 'I32', 0.8270000000000001],

    [512, 'Active energy+', 'UInt64', 2413845.5],

    [516, 'Active energy-', 'UInt64', 1660919.4000000001],

    [520, 'Reactive energy+', 'UInt64', 670809.4],

    [524, 'Reactive energy-', 'UInt64', 967949.4],

    [544, 'Apparent energy+', 'UInt64', 2761259.9000000004],

    [548, 'Apparent energy-', 'UInt64', 1974524.7000000002],

    [592, 'Active energy+ (L1)', 'UInt64', 795540.2000000001],

    [596, 'Active energy- (L1)', 'UInt64', 780605.9],

    [600, ' Reactive energy+ (L1)', 'UInt64', 140233.80000000002],

    [604, 'Reactive energy- (L1)', 'UInt64', 581978.8],

    [624, 'Apparent energy+ (L1)', 'UInt64', 969910.9],

    [628, 'Apparent energy-', 'UInt64', 864285.8],

    [672, 'Active energy+ (L2)', 'UInt64', 1618948.0],

    [676, 'Active energy- (L2)', 'UInt64', 664763.7000000001],

    [680, 'Reactive energy+ (L2)', 'UInt64', 606651.6],

    [684, 'Reactive energy- (L2)', 'UInt64', 73937.40000000001],

    [704, 'Apparent energy+ (L2)', 'UInt64', 1765021.2000000002],

    [708, 'Apparent energy- (L2)', 'UInt64', 730473.1000000001],

    [752, 'Active energy+ (L3)', 'UInt64', 672571.1000000001],

    [756, 'Active energy- (L3)', 'UInt64', 888763.6000000001],

    [760, 'Reactive energy+ (L3)', 'UInt64', 155832.30000000002],

    [764, 'Reactive energy- (L3)', 'UInt64', 543941.5],

    [784, 'Apparent energy+ (L3)', 'UInt64', 856026.8],

    [788, 'Apparent energy- (L3)', 'UInt64', 972348.1000000001],

    [8192, 'ManufacturerID', 'UInt16', 21043]]

    ----------------------------------