Also die Daten sind wahrlich etwas seltsam und es gibt einige Ungereimtheiten / Abweichungen zu gut laufenden Anlagen.
Ich würde mir mal die Mühe machen und folgende Versuche durchführen.
1. PV Anlage komplett vom Netz nehmen und mal kontrollieren, ob der Tagesverbrauch tatsäclich noch so niedrig ist, wie vorher. Der Jahresverbrauch an Strom ist mit Heizungspumpen, Kühlschrank, Fernseher, Geschirrspüler, Waschmaschine ggf. Trockner meiner Meinung nach nicht erreichbar ohne weitere Maßnahmen. Außer ihr habt überall Kerzen, Gasherd und schaut Abends ins Aquarium
2. An einem schönen sonnigen Wochendtag mal halbstündlich mal die Werte im WR notieren.
- PV Generatorleistung (zur Analyse, ob hier alles korrekt angeschlossen wurde und wie sich ggf. die Gesamtleistung über den Tag verhält - evtl. Fehler durch verschattungen und falsche Verstringung)
- Akku ladezustand
- Akku ladeleistung / Abends dann Entladeleistung
- Einspeiseleistung
Üblicherweise sollte die Einspeiseleistung tagsüber nicht mehr als 10% von der PV Generatorleistung betragen, solange die Ladeleistung des Akkus nicht überschritten wird und der Akku noch nicht voll ist. Hier kann ggf. auch ein Fehler liegen, dass diese zu niedrig gewählt wurde und ggf. der Akku gar nicht richtig vollgeladen wird?!
Abends sollte der Bezug vom Netzbetreiber (bei vollem Akku) nicht mehr als ca. 10% von dem Verbrauch des Hauses betragen, solange die Entladeleistung des Akkus nicht überschritten wird und der Akku noch nicht leer ist.
Wenn man diese Werte mal hat, dann weiß man schon eher wo der Fehler liegen könnte.