Hallo Forum,
wird wurden die Tage zu einer Anlage gerufen, bei der der Ertrag offenbar nicht mehr stimmt. Der Kunde hat seinen Zählerstand immer brav aufgeschrieben und in 2019 tatsächlich nur ca. 600 kWh/kWp eingespeist (vgl. Vorjahre ca. 1000 kWh/kWp).
Grundsätzliche Anlagenkonfiguration:
- 1x Fronius IG Plus 100 (1 MPP Tracker)
- 3 Strings á 13 Module Heckert Solar 210 Wp
- alle Strings besitzen die gleiche Ausrichtung/Neigung, keinerlei Schatten vorhanden
- kaum bis gar keine Verschmutzung und auch sonst keine optischen Mängel (Glasbruch, Hotspots usw.) zu erkennen
- Anlage von 2009, Erträge waren bisher immer zufriedenstellend
Habe zunächst im Betrieb mit der Stromzange den MPP Strom der einzelnen Strings gemessen und folgendes festgestellt:
- String 1 arbeitet "normal". Bei bewölktem Wetter ca. 1,6A, kommt mal kurz die Sonne raus, geht die Stromstärke auch mal auf 5-6A hoch.
- String 2 arbeitet "relativ normal". Bei bewölktem Wetter ca. 1,5A, kommt die Sonne raus, steigt die Stromstärke ebenfalls deutlich an, bleibt aber grundsätzlich ein klein wenig unter den Werten von String 1. Das könnte durch Messungenauigkeiten, Modulalterung usw. aber erklärbar sein.
- String 3 fällt komplett raus. Wenn der WR neu gestartet wird, dann bleibt dessen Stromstärke zunächst bei 0A und beginnt dann nach einigen Minuten langsam zu steigen. Im Maximum erreicht der String aber nur ungefähr die Hälfte der Stromstärke, die die beiden anderen Strings liefern.
Wenn ich die Strings im WR an andere Anschlüsse klemme, so wandert der Fehler mit. String 3 bleibt also immer deutlich unter 1 + 2 bzw. nach einem Neustart zeitweise bei 0A.
Um mögliche Moduldefekte auszuschließend, haben wir dann zunächst alle 3 Strings im Leerlauf gemessen und festgestellt, dass sowohl Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Isowiderstand relativ identisch waren. Wir sind teilweise sogar so weit gegangen, dass wir mit 2 Messgeräten parallel gemessen haben, um den Einfluss leicht schwankender Sonneneinstrahlung möglichst nicht im Ergebnis zu haben. Bis auf die üblichen Schwankungen, die man bei sowas erfahrungsgemäß erwarten würde, waren die Werte aber sehr gut beieinander.
Damit war der Fall für mich zunächst relativ klar, dass der WR ein Problem mit dem MPP Tracking (o.ä.) haben könnte. Da wir im Bereich Fronius-Reparaturen recht erfahren sind, haben wir den WR also umfassend geprüft (Platinen einzeln gestartet usw.), konnten aber keinen Defekt feststellen. Auch eine anschließende Rücksprache mit Fronius selbst hat uns in dieser Feststellung nochmals bestätigt. Ich möchte bezüglich der durchgeführten Vorgehensweise zur Untersuchung des WR hier nicht so sehr ins Detail gehen, um den Beitrag nicht unnötig in die Länge zu ziehen, kann einen Fehler des WR aber mittlerweile mit relativ hoher Sicherheit ausschließen.
Aus diesem Grund hatten wir den Fehler dann doch nochmals modulseitig vermutet und die Strings jeweils einzeln gestartet (also immer 2 Stück abgeklemmt und den WR lediglich mit einem String gestartet). Das interessante war nun, dass die MPP Stromstärken der Strings nun relativ identisch waren, d.h. auch String 3, der im Parallelbetrieb lediglich mit 0A bzw. ca. halber Stromstärke lief, erreichte im Einzelbetrieb nun Werte, die denen der anderen beiden Strings entsprachen. Ich muss dabei allerdings dazu sagen, dass es bei dieser "Versuchsreihe" relativ regnerisch war und die Strings nur jeweils 0,2A hatten.
Grunsätzlich scheint es für mich aber derzeit so, dass die Abweichungen in der MPP Stromstärke nicht vom WR verursacht werden und auch nur dann auftreten, wenn mehrere Strings zusammen angeschlossen sind. (Wenn sozusagen ein gemeinsamer MPP gefunden werden muss?)
Ich bin mir nun unsicher, wie ich hier weiter vorgehen kann und möchte deshalb gerne um Rat fragen. Ist es ggf. möglich, dass vllt. doch ein Problem auf Modulebene vorliegt, trotz dass die Messungen im Leerlauf identische Werte zeigen? Ich hatte mal davon gelesen, dass z.B. defekte Dioden eine mögliche Fehlerquelle darstellen könnten. Oder hat jemand noch Tipps bzw. Anregungen, wie wir den Fehler noch weiter eingrenzen könnten? Wären über jeden Input dankbar.
Viele Grüße