Beiträge von steichris

    Hallo zusammen,


    ich habe 2019 folgende Anlage realisiert: Kostal Plenticore plus 8.5 mit Energiemeter EM300LR (von BBtech im Kostalshop gekauft!) und im Hausverbrauchszweig installiert. Der EM300LR ist per RS485 direkt verbunden mit dem Kostal Plenticore und kommuniziert darüber. Auf diese Weise "weiss" der Kostal Plenticore wann er zB mehr als die 70% machen darf, weil mein Eigenverbrauch das erlaubt. Ich habe also 70% weich. Der Kostal Plenticore Plus (KPP) hängt per LAN im Netzwerk. aber nur damit ich den visualisieren kann und der ins Kostal Solar Portal speichern kann. Auch der BBtech EM300LR hat einen LAN Anschluss (damit man ihn programmieren kann) und auch der ist im Netzwerk eingebunden. Müsste er aber nicht, da die Kommunikation nach Einrichtung über den RS485 geht.


    2019 habe ich auch eine Wallbox OpenWB installiert so daß ich solargeführt meine E Fahrzeuge/Hybrid laden kann. Die Wallbox spricht über LAN mit dem mit dem Kostal Wechselrichter und kann von dem abrufen was im Hausverbrauchszweig selbst verbraucht wird und Solar erzeugt wird und demzufolge geladen werden kann.


    Jetzt ein Jahr später habe ich eine zweite Anlage geplant und mich kurz mit dem openWB und dem Kostal Service abgesprochen ob man nen zweiten Kostal miteinbinden kann. Von beiden kam die Info daß die beiden Kostal Wechselrichter miteinander sprechen können. Also habe ich wieder nen Kostal Plenticore plus (diesmal 10kW) genommen. Anlage aufgebaut. Vor 2 Tagen habe ich beim Kostal Service angerufen und um Rat gebeten -wie die Kommunikation zwischen den beiden Wechselrichtern funktioniert. Als Auskunft kam daß es inzwischen einen hauseigenen Energiemeter KEM (KostalEnergieMeter) gibt mit 2 LAN Anschlüssen. Man wolle sich aber noch schlaumachen und sich melden. Bisher noch nichts gehört. Da heute die Anlage abgenommen worden ist - habe ich jetzt erstmal 70% hart abnehmen lassen. Beide Kostal Plenticores wissen also nichts voneinander. Der neue Kostal hat jetzt einen eigenen Zähler und speist über die gleiche Leitung wie der erste Kostal bis vor den Netzeinspeisepunkt und den Zweirichtungszählers meines Netzbetreibers.


    Jetzt nochmal die Frage an die community - wie sollten beide Kostals miteinander verbunden werden? Per LAN könnten die eigentlich heute ja schon miteinander sprechen. Auch per RS485 könnte ich die von Kostal zu Kostal verbinden. Hat das schon einer vor mir realisiert?


    Auch der Austausch des BBtech EM300LR Energymeters auf den Kostal Energymeter erscheint mir eine Option (wobei ich hoffe daß der Vertrieb von Kostal hier einen kulanten Austausch anbieten würde - vor einem Jahr gekauft und nicht weiterzuverwenden? - es muss doch möglich sein daß 2 Kostal Plenticore im Parallelbetrieb arbeiten und kommunizieren können).


    LG Chris


    Ergänzung: Habe beide Kostals auf letzen Softwarestand upgedated.

    Jetzt wird es wirklich unter dem vertretbaren Level wenn Zigarettenanzünder zur Dauerstromabnahme verwendet werden.

    Sorry - könnt Ihr das bitte auf dem Level per PN direkt regeln? Ich bin ja für vieles zu haben - aber das ist sowas von Gebastel

    Hier sollte keiner auf solche weitere Gedanken gebracht werden - finde ich.

    Moin, erstmal danke für die vielen Inputs. Bin zwar nicht der Theadstarter aber der Threadneustarter in diesem Jahr. Im Moment lege ich dieses "Projekt" erstmal auf Eis - da die Neuerstellung meiner 2.PV Anlage (ca14kWp) alle Energie frisst. Der Kosten Nutzen Aufwand für die nächtlichen ca 1-2KWh "Ersparniss" pro Nacht ist mir dann doch zu extrem. Die Diskussion zeigt mir daß es eigentlich schon gut und "richtig" wäre (die Grundidee also korrekt ist - nämlich fossile Energieerzeugung in der Nacht zu vermeiden durch das Zwischenpuffern von selbst erzeugter Solarenergie in nem Hybridakku (halt mit Verlusten))- aber die Lösungen heute noch handgestrickt sein müssen. PS: Mein Mitsu Outi PHEV läuft super (fast komplett auf solar elektrisch -bei mir stirbt nichts aus...Geile Kiste und Mitsubishi kommt mit dem Liefern von Europas erfolgreichstem PHEV nicht nach) LG Chris

    Moin - der 2014 Outlander ist ein PHEV mit nem ca 12kWh Akku bei dem auch sogar noch einzelne Zellenbänke bei Bedarf erneuert werden können. Also nix mit Bleiakku und 12/24V sondern ich glaube 300V.


    Zurück zur Frage: Chademo erlaubt bidirektional. Auch alte Outlander 2014 haben schon diesen Chademo Anschluß.

    Man braucht also ne Bidirektionale Kiste. Und die sollte auch ins Hausnetz füttern dürfen.

    Gibt es noch nicht. Bzw das Mitsu V2H Gedönse ist halt noch nicht real.


    Wie sähe die Kiste aus prinzipiell damit die funktioniert und jetzt mal : die Gedanken sind ja frei ?

    Die braucht jetzt noch als Gedankenspiel noch kein VDE Zeichen (Die "Ja ABER Sager" halten sich jetzt mal bitte zurück - bittebitte…)


    LG Christian

    Mit 2 Modulwechselrichtern die für Batteriebetrieb geeignet sind würde es auch gehen. Zusätzlich bräuchte man noch einen DC/DC Wandler von 12 V auf 24 V. Die Zündung des Outlaender muß dabei eingeschaltet sein.

    Hallo - Verstehe ich nicht - ich frage wie ich mit dem Outlander unseren nächtlichen 300-400 Watt 220V Hausverbrauch übernehmen kann und lese hier was von 12V/24V?

    Was ich verstanden habe: Outlanderzündung muss an sein. Outlander muss angeschlossen sein -ok

    an WAS? Wallbox kann ja üblicherweise nur AutoLaden also unidirektional...


    Welche technische Komponente brauche ich?

    Danke u LG Christian


    PS: Bitte keine Diskussion darüber ob das denn überhaupt ausreichend sein kann, denn ich bin mir sicher daß es ausreichen wird. Der Outlander ist unser 2.Fahrzeug und wird an ca 2 von 7 Tagen nur genutzt. Steht also an den 5 Tagen als Nachtpuffer zur Verfügung. An den anderen Tagen reicht es immernoch für die Strecken, trotz Nachtentladung.


    LG Chris

    Hallo Solarista,

    kurz zu mir: Habe nen Kostal plenticore pus 8.5 mit 9,75 kWp Solaranlage und eine 2 Ladepunkte OpenWB mit der ich meinen EGolf (24kWh) super mit Solar beladen kann. Der Kostal war zwar für Puffer angedacht aber dann doch nicht umgesetzt...Aber vielleicht habe ich nen neuen teil fahrenden Puffer...

    ich habe seit heute auch nen Mitsu Outlander aus 2014 mit 10,2 kWh Akku, der den Chademo Stecker hat und damit auch bidirektionales Laden "unterstützt". Ich würde gerne von den 10,2kW ca 5kWh übernacht in meinem Hausnetz nutzen wollen. (Notfalls auch nur auf einer Phase...) Meine Frau braucht nur 3kWh für die 9km.. Passt also...

    Wie geht sowas?


    Ausserdem werde ich in den nächsten 3 Monaten noch eine weiter 19-15kWp PV Anlage erstellen- Umrichter noch offen....

    Wie könnte man das intelligent verknüpfen?


    LG Chris

    Hallo,


    ich habe verstanden, daß man bei der zweitanlage ein Jahr und einen Tag warten soll. Bei identischem Anlagenbetreiber...

    Erste 9,75 kWp ANlage wurde am 21.1.2019 auf meinen Namen erstellt.

    Will nicht unbedingt bis Feb 2020 für die zweite Anlage warten - wegen Deckel usw.

    Deshalb meine Frage: Wenn meine Lebenspartnerin, die auch Miteigentümerin von Haus u Grundstück ist diese Anlage auf ihren Namen macht - muss ich dann bei der Erstellung der Anlage nicht auf den Ablauf eines Jahres warten? (Wir sind nicht verheiratet u jeder eigene Steuernummer)


    LG CS

    Hallo,


    Ist vielleicht eine doofe Frage -obwohl ich jetzt im Feb 19 eine 9,75kWp Anlage gebaut habe...Schäm...:/

    Was passiert eigentlich nach den 20 Jahren der Förderung (bekomme ca 12C/kWh heute):

    Darf ich dann noch einspeisen und wenn ja was bekomme ich dann für die kWh? Oder muss ich stilllegen (abklemmen und abbauen) Oder darf ich nur noch Insel (nur noch Eigenverbrauch) nutzen?

    LG Chris

    Moin Solista


    hanwha Duo Peak G6 325W für 0,39€/Wp

    Sunrise Energy SR-M660L 325 für 0,27€/Wp

    das tut aber nichts zur Sache


    meine Frage war allerdings - wie die praktischen Erfahrungen mit diesem Modul von Sunrise Energy und der Firma Selbst sind.

    Taugen die technisch was, sind zuverlässig und halten was sie versprechen. Bitte nur echte pracktische Erfahrungen posten und nicht generelle persönliche Meinungen (A la: "Alles was aus China kommt ist meiner unbelegten Meinung nach..".)


    Danke u Chris