Ich glaube ich werde mir mal den hier holen:
https://www.amazon.de/Tech-DRT…B00M4ATXWK?tag=pvforum-21
Da steht Rücklaufsperre (auch für S0) dabei....damit sollte es ev. gehen....
Ich glaube ich werde mir mal den hier holen:
https://www.amazon.de/Tech-DRT…B00M4ATXWK?tag=pvforum-21
Da steht Rücklaufsperre (auch für S0) dabei....damit sollte es ev. gehen....
Zitat von alterego
Könnte sein, daß der "BC" das richtige für dich gewesen wäre, so richtig werde ich aber aus der Beschreibung http://bg-etech.de/bgshop/prod…stromzaehler-drt428-p-441 nicht schlau was den Punkt angeht.
OT: aus der Beschreibung https://bg-etech.de/download/manual/DRT428DC.pdf des Zählers (Farbe von mir, sonst finden es einige womöglich nicht)
Ist bei denen die Putzfrau für die Beschreibungen zuständig? Sowas hätte ich bei einer Firma, die eigentlich einen guten Ruf hat nicht erwartet.
nein, der dc bringt da auch nix - steht ja schon direkt in der Produktbeschreibung:
(zählt fortlaufend, aufsteigend unabhängig der tatsächlichen Energierichtung).
der DRT428-DC-V2 wäre da grundsätzlich eher besser, der zählt nur in positiver richtung (Rücklaufsperre) lt. Beschreibung.
Was das S0 macht, wäre hier ev. beim hersteller nachzufragen....aber ich denke, es wird hier wohl einfach der Zurücklaufen des zählwerks verhindert?
Zitat von smoker59
Sowas gibt es nur bezweifle ich, daß der Solaredge-Wechselrichter damit umgehen kann.
Soweit ich weiss hat der SE-Wechselrichter nur einen S0-Eingang. Theoretisch bräuchte man 2 da es nunmal nur Impulse sind und die für Einspeisung und Bezug getrennt gezählt werden müssten. Der Zähler müsste dann auch im Einspeise/Bezugspfad installiert werden und nicht wie bisher im Verbrauchspfad.
Hurra, wo gibt es sowas? - ist schon gekauft!
Dem SolarEdge ist das egal, weil an dem punkt, wo ich den zähler habe wird es IN SUMME niemals eine einspeisung geben - ich brauche also nur den verbrauch zählen, und das geht mit einem s0 ganz hervorragend!
Dort wo ich den S0 haben, gibt es nur Bezug (Tagsüber) oder in Summe 0 (Nachts). Was es da schon gibt, ist auf L1 500W bezug und auf L2 500W einspeisung....
Und da soll das s0 signal dann einfach 0 liefern.
Zitat von Energiesparer51Vermutlich ist der Speicher nur nicht an der richtigen Stelle mit der Anlage verbunden. Er ist ja offenbar hinter dem S0-Zähler in dem Verbraucherzweig, sonst könnte er ja niemals energetisch rückwärts durchflossen werden. Wird der Speicher aus Verbrauchersicht vor dem So-Zähler angeklemmt müsste alles funktioneiren wie bisher.
da irrst du dich.
Wenn die Batterie vor dem s0 einspeist / entnimmt, dann würde der "Verbrauch" durch das laden der batterie nicht gezählt, und genau so würde in der Nach der Verbrauch vom haus auf phase 1 als verbrauch gezählt werden, obwohl auf p2 der wechselrichter die gleiche Menge in das netzt einspeist (davon würde der s0 gar nix mit bekommen).
Es geht mit SolarEdge und S0 nur so, dass der S0 als "Bezug" alle 3 phasen gegeneinander rechnet und die summe dann als Bezug im S0 liefert.
Deshalb meine Frage nach einem S0 der das kann.......
Anlage war (vor Batterie) so aufgebaut:
EVU-Zähler
dann einspeisung PV
dann S0-Zähler
dann das ganze Haus.
=> Damit kann man mit dem SolarEdge ohne Modbus-Zähler alles relevante zählen und darstellen. Funktinierte jetzt auch seit einer guten weile tadellos.
Nun kam der Speicher hinzu:
EVU-Zähler
Sunny-Home-Manager 2.0 (der kann natürlich zwischen import und export unterscheiden, und steuert auch die Batterieladung/Entladung)
dann einspeisung PV
dann S0-Zähler
dann das ganze Haus inkl. des BatterieWR.
Solange die Batterie nur aufläd, passt am SolarEdge Portal auch noch alles wunderbar.
Sobald aber die Batterie ins Netz abgibt, passt es nicht mehr, weil der S0 den Import auf p1 zum export auf p2 dazu zählt.
Im Endeffekt braucht das Haus dann 0, am Portal wird aber ein verbrauch angezeigt (bis zum doppelten von dem was grad aus der Batterie kommt.
Deshalb mein Wunsch nach einem S0 der eine Summe über alle 3 phasen liefert und zwischen import und export unterscheiden kann....
Modbus von Solar-Edge ist mir als alternative klar, ebenso wäre es möglich einen zusätzlichen SMA Energy Meter für die Erzeugung der PV einzubauen, aber die Dinge sind beide nicht ganz billig.....
vielen dank für die rasche Antwort!
wie zählen solche 2-richtungszähler, wenn ich auf einer phase mit 1KW liefere, und auf einer anderen Phase mit 1KW beziehe?
Ich befürchte, dann würde sowohl der S0 für lieferung zählen als auch der s0 für bezug.
Aber genau das will ich ja nicht.
Ich will auf einem s0 ausgang die summe aller drei phasen - wenn auf einer phase import und auf einer phase export, dann in summe halt 0.
In summe wird in meinem anwendungsfall immer nur importiert (tagsüber) und in der Nacht, wenn ich von der batterie beziehe wird sich inport und export innerhalb der 3 phasen so ca. auf 0 ausgehen....
Und der SolarEdge WR kann nur einen S0 verarbeiten und zwar den aktuellen gesamtverbrauch vom Haus.
D.h. der S0- Import-Zähler muss zwischen den einzelnen phasen import und export unterscheiden, +/- rechnen und dann die Gesamtsumme als import-Wert liefern...
Hallo zusammen!
Habe bisher mit einem B+G E-Tech DRT428DC Zähler den Stromverbrauch im Haus gemessen und via S0 an meinem SolarEdge WR übermittelt, sodass ich im Monitoring-Portal schön den Eingenverbrauch, Einspeisung usw. sehen konnte.
Nun habe ich zusätzlich einen batteriespeicher, der aber nur 1-phasig einspeist.
Jetzt schaut es so aus, als ob der S0-Zähler - wenn ich auf einer Phase 500W vom Netz beziehe, und dafür auf einer anderen Phase 500W ins Netz einspeise - was ja am Abend dann passiert, wenn die Batterie den Strom liefert - dann glaubt der S0-Zähler dass ich 1000W verbrauche.
D.h. es wird nicht unterschieden, ob auf einer phase gerade bezogen oder eingespeist wird.
Kann mir jemand einen Zähler empfehlern, der das besser kann?
Sollte 1000 Impulse / kWh liefern, und am besten eine Impulslänge von 90ms.
Danke für die Hilfe!
Vielen Dank Matthias!
Ich wusste ja, ihr seid die besten!
Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, bei diesen Einstellungen habe ich jetzt nicht mehr den vollen Durchblick, was ich da so einstelle...
Kann mir hier ev. auch noch jemand behilflich sein?
Was ich jetzt noch nicht eingestellt habe, sind diese Kennlinienwerte:
[Blockierte Grafik: http://www.mbg-dellach.at/andi/Bilder/TorD4.jpg]
In den Einstellungen finde ich eine Wirkleistungs-/Spannungskennline nicht, nur eine Blindleistungs-/Spannungskennlinie:
[Blockierte Grafik: http://www.mbg-dellach.at/andi/Bilder/sbs_kennlinien_teil1.jpg]
Etwas weiter unten in den Einstellungen, gibt es dann die Netzintegrationskennlinien - ich nehme an, dort sind die Einstellungen vorzunehmen?
[Blockierte Grafik: http://www.mbg-dellach.at/andi/Bilder/sbs_kennlinien_teil2.jpg]
Aktivierung der Kennlinie A wahrscheinlich auf ein?
Aktivierungsschwelle und Deaktiverungsschwelle ist aber auf 0 - was ist da einzustellen oder kann das auf 0 bleiben?
X-Wert 1 wie in der Anleitung gibt es auch nicht,
Nur unter Stützpunkte der Kennlinie 1 gibt es einen X-Wert [A] => ist der auf 110 zu stellen?
X-Wert 2 gibt es auch nicht - Stützpunkte der Kennlinie 1 X-Wert [B]? => ist der auf 112 zu stellen?
Y-Wert 1 und 2 gibt es auch nicht, auch hier nur die Y-Wert A und B => diese auf 100 und 0?
Wie gesagt, da Blicke ich nun nicht mehr ganz durch - vielleich kennt sich da jemand aus und kann mir helfen?
Dankeschön!
sg und noch einen schönen rest-feiertag!
Andi
das hier steht zur auswahl:
[Blockierte Grafik: http://www.mbg-dellach.at/andi/Bilder/laendernorm.jpg]
Habe ich eh auf VDE... gestellt, aber wenn man dann einen Parameter ändert, wird "Sondereinstellung" draus.
Und ich habe einiges verändert, um der TOR D4 gerecht zu werden.
Z.b. dass der WR 5 Minunten warten muss bis er einspeisen darf, wenn das netz weg war...
Hallo!
Vielen Dank für deine rasche Antwort!
Leider finde ich unter Ländernorm nur folgende Einstellungen:
[Blockierte Grafik: http://www.mbg-dellach.at/andi/Bilder/sb_tord4.jpg]
Was ich aber dort nicht finde, sind die Sachen zur Netzintegrationskennlinie:
[Blockierte Grafik: http://www.mbg-dellach.at/andi/Bilder/TorD4.jpg]
Noch komme ich zu den einstellungen ohne Grid Guard Code....
Vielleich kann ja noch jemand helfen?
Danke!