Beiträge von X4ndii

    perfekt vielen dank.

    ich werde Batterie jetzt mal voll machen und dann bei jeder Zelle die Säuredichte messen und notieren.

    wie aufwendig ist es eigentlich ein EUW nachzurüsten? Aquamatik ist schon verbaut

    es ist ja sowieso glant die Anlage nochmals zu erweitern. dann auch mit einem zusatälichem Victron Regler. das dauter aber noch. mein Budget ist jetzt mal aufgebraucht ;(


    Jetzt möchte ich die Batterie mal möglicht gut behandeln. ich habe mal einen Teil der Batterie an den Vic gehängt und mach sie mal voll und versuche sie auszugleichen. ich hab meim PIP auch mal beide Spannungen auf 28,8V eingestellt damit sie mal ordentlich voll wird.

    welche Float werte soll ich einstellen?

    gibt es sonst noch was zu beachten?

    vielen dank für die Antworten. mit welcher Spannung betreibt ihr die Foat Ladung?


    Welche Leistung benötigt man für eine Ausgleichsladung? damit ich mir ein Entsprechendes Netzteil zulegen kann.

    sollten die beiden LAderegler identisch eingestellt werden?


    :danke:

    Eine Frage hätte ich noch.

    Bezüglich der einzelnen Ladestufen:

    Beim PIP:

    Bulk: 28.8V

    Fload: ???

    equalization: 32.4V alle 4 Wochen


    Beim Victron heißt das anders

    Konstantspannung: schätz mal das sind auch die 28.8V

    Erhaltungsspannung:

    Ausgleichsspannung: 32.4V alle 4 Wochen


    Soll ich die Beiden LAderegler gleich einstellen?

    der PIP kann ja maximal 29.2V max. ist das ein Großes PRoblem wenn ich nicht alle 4 Wochen ausgleiche? Da ich ja 2 blöcke habe kann ich ja auch manuell ausgleichen. Würde es passen wenn ich z.b. alle 2 wochen mit 29.2V ausgleiche und z.b. alle 8 Wochen manuell mit den 32.4V ausgleiche? wieviel leistung bzw. strom benötigt man zum ausgleich?

    Guten Tag zusammen,


    Ich habe heute meine Lang ersehnte Batterie bekommen und zwar eine Hawker Perfekt plus 48V 4Pzs 560.

    Diese wird auf 2x 24V aufgetrennt. dadurch habe ich dann 2 Battereien mit 560Ah und kann auch eine vom netz nehmen und diese zu Warten.

    Ich habe aktuell 2 LAderegler an meiner Batterie, diese werden auf die neue umgeschlossen. einmal ein PIP 2424MSXE (2000W PV Ost 27°) und ein Victron 100/30 (500W PV Süd 70°) Smart solar.


    Jetzt würde ich eure hilfe benötigen.

    da ich die neue (gebrauchte) Batterie best möglich behandeln möchte, benötige ich die richtigen einstellungen der Laderegler.




    DAnke für eure hilfe