Hallo zusammen,
ich hab seit 10/2015 eine E3DC mit 5.2kWp und 9.2kWh Speicher, Dachfläche nach Süden.
Auch ich hatte das Problem das die Anlage bei dem Prognose basiertem Laden ebenfalls in die Abregelung auf 70% lief, da die E3DC ja beim Freigeben des Ladens den Speicher voll läd, und am späten Nachmittag dann keine Kapazität mehr frei ist um den Überschuss zu speichern.
Gelöst habe ich es so wie eba: Raspi gekauft, RSCP Beispielprogramm modifiziert und schon hab ich meine eigene Steuerung.
- Das Programm ermittelt die Durchschnittliche Sonnenscheindauer
Der Speicher wird morgens zunächst auf 20-40% geladen.
Je nach PV output entscheides das Programm dann ob es eher bewölkt oder ein Sonniger Tag wird und steuert die Ladeleistung entsprechend. An einem Sonnigen Tag wird der Speicher nur auf 80% geladen, und das auch nur mit dem Überschuss. Anbei mal ein Diagramm von Ladevorgang am 28.8.17. Im rechten Bild wurden das Batterie-Laden und der Direktverbrauch ausgeblendet um die maximale Netzeinspeisung besser anschauen zu können:
[Blockierte Grafik: http://joerg.wedekind.de/e3dc/170828-Produktion.png]
Die Steuerung hat bis ca 14 Uhr nur den PV Überschuss in den Akku geladen. Dann ging die Steuerung in eine konstante ladung um am Tagesende den gewünschten SOC von 80% zu erreichen.
An einem Wintertag läd die Steuerung auf 100% und an schlechteren Sonnentagen auf 90% auf (was für unseren Stormverbrauch abgestimmt ist).
Gruß Yogi