Hallo.
Messe doch mal die Spannung an den Eingängen unter Last.
Wie genau schaut der Fehler aus ?
Kann nur hohe Überlastung oder niedriger Eingangspannung sein.
(Akku zu schlecht/klein, Hohe Übergangswiederstände an Sicherungen/Schaltern oder zu Dünne/Lange Leitungen).
Der Wechselrichter kann auch schon bei z.b 1400W begrenzen (interne Toleranzen der Strommessung Scheinleistung/Spitzenleistung), so kann auch der Verbraucher durch Toleranz oder höherer Spannung mehr verbrauchen oder durch unterschiedlichen verbrauchern im Gerät.
Der 2000W Sinus hatte Wiederstände die mit einen Relais in Reihe zur Last dazwischen geschaltet wurde bei Anlaufströmen.
Weiß aber nicht ob der 1500W welche hatt.
Also 2000W sollten es schon sein.
Akku sollte auch den Strom können.
Bei 2kW sollte mann schon über 24V Nachdenken, das siend immerhin 160A > 50mm² da kommen noch Verluste von 20% mit drauf für Wandlerverlusten/Eigenverbrauch > 200A 70mm².
Bei 24V reicht ein 25mm² 100A.