SWR 850 ( mit Computer verbinden

  • Hallo!


    Vorab: Ich habe schon ein wenig gegoogelt, aber so richtig schlau bin ich nicht daraus geworden. :cry:


    Folgende Situation: Ich habe ein Haus gekauft, auf dem eine PV-Anlage aus 1997 sitzt. Montiert sind zwei Wechselrichter Sunny Boy SWR 850. Der ehemalige Eigentümer ist gestorben, das Haus wurde KOMPLETT geräumt und übrig geblieben ist bei der Erbin (in Bezug auf die PV Anlage): Eine Printanleitung für den Sunny Boy und der alte Vertrag vom Netzbetreiber. Sonst nix.


    Wie kann ich nun feststellen, ob die beiden Sunny Boys in irgendeiner Art und Weise auf eine Diagnose (bzw. Erfassung von Daten o.ä.) vorbereitet sind?
    Ich würde nämlich gerne eine wenig mehr gucken können als nur auf den Stromzähler, der sich fleißig dreht...


    Vielen Dank im voraus schonmal für die Hilfe

  • Hallo Forumskollegen,


    ich habe seit gestern ein Problem mit unserem SWR 850. Siehe:


    http://www.photovoltaikforum.c…m-hilfe--t107984-s30.html


    Ich habe nun soweit recherchiert, daß ich wohl mit dem Laptop und irgendeiner Schnittstelle auf den WR zugreifen muß, um erstmal einen Reset zu machen. Kann mir irgendjemand sagen, was ich alles dafür brauche? Bild vom WR mache ich noch nachher.


    Danke und beste Grüße
    Torsten

    15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
    seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
    17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195

  • So, hier noch ein Bild des Innenlebens.


    Die Angelegenheit bezieht sich auf das Ende bzw. auf der 4. Seite des vorgenannten Links.


    Danke an alle Wissenden und viele Grüße
    Torsten

    Bilder

    15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
    seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
    17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195

  • Hallo zusammen,


    ich wollte nochmal freundlich anfragen, ob jemand etwas weiß, wie ich den kleinen WR mit dem Computer verbinden kann, um die "Dauerhafte Betriebshemmung" erst einmal aufzuheben. Ich danke Euch allen schon, viele Grüße


    Torsten

    15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
    seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
    17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195

  • Hallo,


    hast Du keine Dokumentation zum WR?
    SMA bietet die auch auf der Homepage zum Download an: http://files.sma.de/dl/5668/SB-15-ED3200.pdf
    Ab Seite 62 findest Du weitere Infos. Die Frage ist, ob Du ein RS-232 oder RS-485 PiggyBack eingebaut hast.
    Das ist die "Huckepack"-Platine auf dem Foro unten links.


    Als Software benötigst Du SMA SunnyDataControl.
    Es kann aber sein, dass diese nur auf "alten" Windowsversionen läuft.


    Tschau
    Uwe