SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
-
-
-
Das gibts doch nicht...
...bei mir will es einfach nicht!
Welche Hardware hast du im Einsatz?
-
ich habe mir damals wegen der mistigen Software von Victron selber einen Logger gebaut.
Siehe hier, da hab ich ihn damals kurz vorgestellt.
kurz gesagt ist es ein "Arduino Due"
-
SDM630
Kennt jemand einen Trick, um Strom und, oder Leistung als Daueranzeige zu steuern?
einstein0
-
Da liegt es. Braucht zwar immer noch N+3 Phasen für die Synchronisation, aber der erste Stromwandler führt mit dem braunen Kabel links unten auf die Leiterplatte. Das kleine Touch-Printchen ganz links möchte ich durch eine schlaue Steuerung eliminieren. Dazu stehen neben dem Display schonmal 2 x 4 Pfosten...
einstein0
-
Schade hilft bei der "Weiterentwicklung" des SDM630 niemand mit. So habe ich das Gerät mit der aufwändigen
7 !-Platinen-Architektur etwas ausgeräumt und umgebaut, so dass eine Handvoll Teile übrig bleiben (UL).
Als Erstes wurden die dicken Klemmen mit den Shunts eliminiert und die vier Netzeingänge zur Syn. durch eine Klemmenleiste ersetzt (UR).
Da die Messwerte intern galvanisch getrennt verarbeitet werden, habe ich die Wandlereingänge oben mit 3,5" Steckbuchsen versehen. Da können nun 3 Klappwandler (OM) eingesteckt und mit den Spindeltrimmern (UM) auf dem neuen 5 mm Board abgeglichen werden.
Die Bedienungsplatine mit dem Touch-Converter wurde durch eine Stufenschalter-Taste-Kombination (MR) ersetzt, konnte jedoch nicht abgesetzt werden, weil sie Netzspannung führt.Möglicherweise werde ich auch noch die dicken Varistoren abhauen, denn über die nanodünnen Leiterbahnen können sie ihren Zweck eh nicht erfüllen. Dann lässt sich die sinnlose Anzeige gleich in der Kiste versenken -sie dient bloss noch zur Programmierung.
Ich nutze also nur noch den "smarten" Teil des SDM, um die Ströme zu detektieren, welche an den beiden S0-Ausgängen für import bzw. export ausgegeben werden.einstein0
-
Der umgebaute SDM630 mit drei preiswerten Klappstromwandlern YHDC25A arbeitet erstaunlich genau und linear.
Die Daten der beiden S0-Ausgänge für Import und Export werden in der SPS weiterverarbeitet, angezeigt und können für Eigenverbrauchssteuerungen verwendet werden.
Hier der erste Programmschritt zur Auflösung der Impulszwischenräume und Anzeige der Leistungen:
einstein0
-
Moinsen,
du weisst aber, das der SDM630 leider nicht sauber saldiert? Bedeutet du kannst bei Lieferung und Bezug gleichzeitig Impulse haben, kannst du das mal beleuchten?
Gruß aus Kiel, Andreas
-
Moinsen,
du weisst aber, das der SDM630 leider nicht sauber saldiert? Bedeutet du kannst bei Lieferung und Bezug gleichzeitig Impulse haben, kannst du das mal beleuchten?
Gruß aus Kiel, Andreas
Ja, das ist bekannt. Darum werden ja die beiden Signale in der SPS weiterverarbeitet...
einstein0
-
okayse