AundJ, da Du die Nuos gerade offen hast, isoliere doch noch die Kupferleitungen die vom Kompressor in den Tank führen.
Leicht zu erkennen wenn die Nuos läuft, es sind die heißesten Leitungen.
Bringt noch etwas Wirkungsgrad.
AundJ, da Du die Nuos gerade offen hast, isoliere doch noch die Kupferleitungen die vom Kompressor in den Tank führen.
Leicht zu erkennen wenn die Nuos läuft, es sind die heißesten Leitungen.
Bringt noch etwas Wirkungsgrad.
ZitatViel Spass beim Geldsparen!
Die Aussage "You get what you pay for.." hat halt schon was an sich.
Zitat von SmartPanelAundJ, da Du die Nuos gerade offen hast, isoliere doch noch die Kupferleitungen die vom Kompressor in den Tank führen. Leicht zu erkennen wenn die Nuos läuft, es sind die heißesten Leitungen.
meinst du wirklich das die Leitungen in den Tank führen?
Ich dachte immer der Wäremtauscher ist nur um den Tank gewickelt...
Da macht es doch mehr Sinn das Außengehäuse am Speicher nachzudämmen..
[Blockierte Grafik: https://www.gemashop.de/images/ariston-nuos-waermepumpe-content2.jpg]
Du hast die neue Nuos (250W Leistungsaufnahme), ich noch die alte (300W,.mit jetzt ca. 14.000 Betriebsstunden)
Bei meiner war werkseitig ein ca. 40cm langer Rohrbereich zwischen Kompressor und dem Verschwinden im Tankbereich nicht isoliert. Die Leitung ist im Betrieb so heiß das man sie nicht anfassen kann. Ich meinte im obigen Beitrag den Tankbereich, nicht den Tank selbst, sorry.
Daher der Rohr-Isolierungsvorschlag, falls dies bei der neuen Nuos nicht bereits werkseitig umgesetzt wurde. Die anderen Rohre/Röhrchen nicht isolieren, ist nicht zielführend.
Das Außengehäuse der alten Nuos wird nicht warm, daher bei dieser kein Bedarf an Außendämmung. Der Wärmeverlust der gesamten Nuos liegt bei nur ca. 1 W/K .
Allerdings habe ich zugegebenermaßen Steinwollereste zwischen Nuos-Rückwand und Wand gestopft, als ich welche übrig hatte und nicht wusste wohin sonst damit. Ob's was bringt weiß ich nicht. Hat aber so gesehen auch nichts gekostet, weil ich die Reste sonst entsorgt hätte.
ZitatBeitragvon SmartPanel » 13.08.2017, 20:42
AundJ, da Du die Nuos gerade offen hast, isoliere doch noch die Kupferleitungen die vom Kompressor in den Tank führen.
Leicht zu erkennen wenn die Nuos läuft, es sind die heißesten Leitungen.
Bringt noch etwas Wirkungsgrad.
Hallo Smartpanel,
danke für den Tip
Habe noch nicht angefasst wenn das Ding läuft, läuft auch selten wenn ich danach schaue.
Dann muss ich wohl meine Zarte für eine längere Zeit mal duschen schicken
Und dabei kann ich dann exaktere Messungen machen
Werde berichten...
Nach dieser ersten Begutachtung werde ich wohl die NUOS immer offen lassen,
(nur 1 Windung der obersten Schraube wird wohl eingeschraubt bleiben)
ZitatBeitrag von machtnix » 14.08.2017, 17:40
SmartPanel hat geschrieben:
AundJ, da Du die Nuos gerade offen hast, isoliere doch noch die Kupferleitungen die vom Kompressor in den Tank führen. Leicht zu erkennen wenn die Nuos läuft, es sind die heißesten Leitungen.
meinst du wirklich das die Leitungen in den Tank führen?
Ich dachte immer der Wäremtauscher ist nur um den Tank gewickelt...
Da macht es doch mehr Sinn das Außengehäuse am Speicher nachzudämmen..
Da ich Praktiker bin, glaube ich... ich nehme einfach alles auseinander um das zu prüfen.
Gute Idee
Vor ca 8 Jahren hatte ich mir einen Kostenvoranschlag für WP erstellen lassen.
Solllte kosten inkl. 60m Tiefenbohrung 60.000,- ...
plus 3000,- Stromverbrauch pro Jahr für alles.
Häääähhh ??????
Da probiere ich doch erst die Nuos.
Nach meinen Berechnungen sparen wir mindestens 500l Heizöl im Jahr.
Das muss noch verifiziert werden.
Mit der WP lasse ich mir auch noch etwas einfallen, das Wasserdisaster ist schon extrem.
Diese Tropfsteinhöhle werde ich noch umgestalten. :wink:
Was die Bohrkosten von damals angeht...
Inzwischen kann man für ne Erdwärmebohrung etwa 10.000€ ansetzen für ein aktuelles EFH.
Alternativ sind Grabenkollektoren (auch im Selbstbau) zur Zeit im kommen. Da kostet dich die QUellenerschließung
letzlich das Rohrmaterial (1000-2000€) und die Baggerstunden zum ausheben des Gartens.
Mit einem gut gemachten Grabenkollektor sind JAZ möglich ähnlich einer Erdwärmebohrung.
Aktuelle Förderungen in dem Bereich knapp 4000-5000€ (daher ist der Grabenkollektor auch so im kommen).
Wenn man den Graben für unter 5000€ hinbekommt - die Förderung abzieht... dann hat die Quelle letztlich nichts gekostet.
Aber auch diverse Luft-WP die JAZ 4 bzw. 4,5 erreichen können sind derzeit beliebt (z.B. Panasonic Geisha).
Die gibt es im Import für etwa 3-5000€. Auch hier gibt es in DE Förderung.
Im WP Umfeld hat sich "preislich" also einiges getan.
Da meine Zarte nicht zu Hause ist habe ich einfach den Warmwasserhahn aufgedreht
damit die NUOS anspringt.
Temperatur Aussengehäuse : 25°
Dämmung vom Deckel schon wieder abgefallen, werde sie wohl anschrauben müssen.
Hallo zusammen,
wie verhält sich die Nuos denn bei Lufttemperaturen über 30°? Wo liegt da ca. der COP? Suche aktuell ne Möglichkeit die knapp 1kW Abwärme vom Mining Rig nicht nur zum Keller heizen zu nutzen.
Durchschnittlich COP 4,0 bei 35°C Ansauglufttemperatur fürs Wasseraufheizen von 10°C auf 55°C.
Maximale zulässige Luftemperatur gem. Datenblatt 37°C.
Du bekommst aber nur ca. 600-700W thermische Energie weggefächelt.