Heute schon mit dem Support telefoniert.
Lösung auch gefunden, aber das wie von hintn das Pferd aufzäumen.
In meiner Konfig ist BHKW+Solar+SI6.0H+Smartmeter+HomeManger
Jetzt kann man bei dem Island 2 Relais einstellen die man z.B. dazu nutzen könnte dem BHKW einen STartbefehl zukommen zu lassen, bei Senertec heist das z.B. Lastgang.
Somit würde bei einer bestimmten SOC der Batterie, das BHKW nachladen wenn die Sonne nicht reicht.
Das geht laut Handbuch auch, aber leider nicht wenn man nicht vorher einen Generator anlegt, das kann man mit einem eigenständigen BHKW aber leider nicht.
Also muss man über die Funktion Lastabwurf das Relais umpolen das es offen ist wenn die Nachladung benötigt wird und geschlossen wenn kein Bedarf da ist.
Sinnvoller wäre es anders herum!
Man müsste nur im Gen Menü einen Generator ohne Steuerung anlegen können, dann würden die ganzen Relaiseinstellungen so wie sie bereits vorhanden sind, funktionieren.
Und wenn ich ganz verwegen sein dürfte, das Sunnyportal könnte man auch mit Generatorleistungen upgraden.
Gibt ja nicht nur die Sonne als Stromlieferant...
Ansonsten läuft das einfach nur TOP!!!!
Bernd