Hallo zusammen,
wir können dafür evtl. auch einen eigenen Thread aufmachen. Damit jetzt alle erstmal die Antwort finden hier der Status:
Ich habe das x64 Linux Programm zum Auslesen der AE WR jetzt aufgeräumt und alle Parameter zum Einstellen in eine
ini-Datei gepackt. Als Protokoll wird das AE Protokoll verwendet das auch die Originale AE Java Software verwendet und nicht
das SGI/KACO Protokoll.
Es ist allerdings immer noch nicht in einem Status wo ein einfaches Kommando alles installiert und konfiguriert. Wer
genug Linux Erfahrung hat und das Programm zum Testen haben will schickt mir bitte eine PN mit seiner EMail Addresse
und bekommt dann eine EMail mit den Files und einer kleinen Anleitung zurück.
Ich fänd einen rpi als Plattform für dein Programm interessant. Bin heutzutage einfach nicht mehr bereit, einen vollwertigen Server rund um die Uhr laufen zu lassen. ich währe im Moment vermutlich noch keine große Hilfe. Grundsätzliches Interesse aber vorhanden.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 Beta
RPI ist eine gute Idee. Router wie fritzbox etc lassen sich aufgrund Linux sicherlich auch gut nutzen
Bin am "reverse-Engineeren" des AE PLC Gateways, da das Teil ja auch nicht gerade billig ist. Die RS485 Variante der INV-500-90 will man ja, wohl auch um die Gateways zu verkaufen, erst im Herbst auf den Markt bringen.
Dank bernold weis ich nun, dass es sich um eine relativ einfache ST7540 Schaltung handelt.
Einzig die uC Software zur Ansteuerung des ST7540 fehlt mir noch. Denke aber, mit einem Arduino könnte man die seriellen Daten gleich aufs LAN bringen und sich damit auch den RS485-LAN Konverter sparen.
Die ganze HW würde dann keine 30€ kosten.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem ST7540?
Hallo,
Habe die JavaLibrary jetzt fertiggestellt (Fehler vermutlich inclusive) die in dann riogrande75 zur Verfügung stellen werden wenn er Seine Hardware "fertiggelötet" hat.
Einige Dinge möchte ich anmerken:
1) Funktionen:
Es können die folgenden Funktionen genutzt werden und nach der Antwort des AeConversion INV500-90 PLC
(vermutlich gehen auch alle anderen) steht eine DAO Objekt zur Verfügung wo mann dann über public Variablen
alle Daten benutzen kann + eine Funktion die alle als "Debug" ausgibt (nützlich um sich einen Überblick zu verschaffen)
1005 // Betriebsdaten
1007 // Laendereinstellungen
1008 // Betriebszustand
1014 // Geraeteparameter
1021 // LeistungUndErtrag
1030 // Fehlerspeicher
2) Was mit diesen Daten passiert liegt beim Nutzer der Library (Ich habe für meine Umgebung natürlich einen Teil der Daten
in einer DB gespeichert + diese werden dann graphisch aufbereitet und auf einem Webserver verfügbar gemacht).
sozusagen das übliche.
3) Die von mir benutze Umgebung
- ) "Hardware Umgebung"
AeConversion INV500-90EU PLC >> --220 V Kabel --- >> Powerline Gateway >> ---RS485 Kabel ---- >> EX9132C >>>
----LAN Kabel--- >> Hausnetz Switch >> NAS (7x24h)
-) " Software Umgebung"
NAS (Linux) + JBOSS 7 AS
darauf läuft als Timer EJB ein 5 Minuten Job der diese Java Library nutzt und wenige Daten aus ReadBetriebsdaten
- AC-Leistung
- DC-Eingangsspannung
- Photovoltaikstrom-Periodenmittel
in eine Mysql DB (läuft auch auf dem NAS) schreibt
des weiteren läuft ein "alle Stunden Timer" der aus dem Daten eine aktuelle "Tagesgraphik" schreibt
da ich auf der gleichen MySql DB auch die Daten aus meiner Thermischen Solaranlage (Warmwasser)
schreibe (die werden von einer SPS als Fühlerwerte bereitgestellt) kann ich auch
die Daten eines Sonnenlichfühlers dazufügen
diese Graphiken werden dann auf einem Webserver (läuft auch auf dem NAS) gespeichert
3) Was mache ich weiter
Ich habe gleich mal auch die anderen Protokollcodes (ausser den o.a. probiert) und mir damit einen der 3 INV500-90 PLC "genullt". D.h. als nächstes warte ich mal ab ob der AeConversion Support mir verrät wie ich wieder die Firmware/Settings in den Auslieferzustand zurückkriege ...
let's see
Hallo zusammen,
ich würde gerne mit meinem RasPi den INV350-60 über die RS-485 auslesen. Dazu möchte ich aber meine eigen Software verwenden. Beim SMA ist mir das bereits gelungen, beim APtronic habe ich aber leider bisher nirgends eine Protokollspezifikation gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke,
Siegmund
Hallo,
hätte da auch ne Frage: Kann das originale AE Conversion Programm "AE Solar" über jedem x beliebigen Powerline Adapter ( USB to Powerline ) mit dem WR kommunizieren oder gibts da wieder Fallstricke ??
Ich möchte für einen WR nicht das sündhaft teure Gateway kaufen!
mfg Marcus
Hallo!
Habe meine Anlage mittlerweile deutlich erweitert und bin deshalb auf einen SMA WR ausgewichen.
Einen der AE-Conversion WR habe ich verkauft, den anderen habe ich aber noch und werde ihn wohl nächsten Sommer in Betrieb nehmen.
Alikante:
Glaube kaum, dass ein x-Beliebiger USB2PowerLine Adapter dafür passt. Dafür ist das Hersteller-Gateway zu speziell.
Außerdem gibt es zig. verschiedene Protokolle und Verschlüsselungen auf PowerLine Ebene.
Ich habe viel gesucht und bin auf einige Projekte mit dem Herzstück des Gateways (ST7540) gestoßen. Leider war keines wirklich so brauchbar dokumentiert, dass ich eine FW für den Microcontroller (Arduino) zusammenbekommen habe. Außerdem fehlen mir einfach zu viele Information (Baud-Rate,etc.) um sowas zusammenzustricken.
Ich fürchte, solange wir keine detaillierten Infos über die FW bzw. des benutzten Powerline Protokolls haben, wird man wohl immer auf das viel zu teure Gerät des Herstellers ausweichen müssen.