Hallo,
Vattenfall hat gestern in Berlin eine Batterie mit folgenden veröffentlichten Daten in Betrieb genommen (TSP, IWR, Eurosolid
- Kapazität: 2,6MWh
- max. Leistung: 2MW
- Kosten: 2,2Mio €
- Hersteller: Eurosolid
- Technik: LiFePO4
Zur Wirtschaftlichkeit wurden keine Angaben gemacht. Da diese Seite die spannendste ist, treffe ich mal ein paar Annahmen:
- max. Entladetiefe: 70%
- Nominalkapazität bei 5.000 Zyklen, 75% der Nominalkapazität bei weiteren 5.000 Zyklen => Betriebsdauer ~18 Jahre
- Systemwirkungsgrad: 90%
- 1,5 Vollzyklen pro Tag im Mittel
- Preisarbitrage je kWh: 1,5ct (ggf. Zusatzerträge über Regelenergieeinsatz)
- Betriebskosten: 2% der Investitionssumme p.a. => 44.000 €
Ertrag p.a. in den ersten 9 Jahren:
1,5 x 0,7 x 2,6MWh x 0,015€ = 40.950€(!)
Das hieße, dass gerade mal annährend die Betriebskosten eingespielt würden, eine Refinanzierung der Investition ist nicht mal ansatzweise gegeben.....
Ich denke nicht, dass zentrale Batteriespeiche auf absehbare Zeit realistisch sinnvoll eingesetzt werden, da ist der Flensburger Ansatz des Elektrodenheizkessels zur Aufnahme überschüssigen (Wind-)Stroms doch ein wenig praxisgerechter.
Grüße,
bskf
P.S.: Vattenfall hat bereits eine Großbatterie in Betrieb: 1MW(h?) zusammen mit Younicos auf Basis von Natrium-Schwefel <klick>