Hi.
Habe heute abend beim Zählerablesen erschreckendes festgestellt:
Erzeugungszähler: 75,7 kWh Ertrag heute.
Einspeisezähler: 738,4 ( gestern: 715,6 ) -> 22,8 kWh Lieferung
Bezugszähler: 400,3 ( gestern: 369,1 ) -> 31,2 kWh Bezug von Eon
Würde in Summe bedeuten, das wir heute 84,1 kWh Strom verbraucht hätten, das wären 3,5kW dauerleistung ...
und das haben wir mit Sicherheit NICHT verbraucht
Kann es sein, das der 2-Wege-Zähler falsch angeschlossen ist und sich 2 Phasen gegenseitig aufheben
Oder hat ein Links- / Rechtsdrehfeld bei den Drehstromsteckdosen einfluß auf den 2-Wege-Zähler
( Wobei heute keine Starkstrom-Geräte gelaufen sind ... )
2-Wege-Zähler ist ein itron ACE3000 , Erzeugungszähler ist ein Ferrari-Zähler.
Heute war ja ein Super PV-Wetter, ich will morgen noch abwarten ( schlechtes Wetter gemeldet ).
Wenn meine Vermutung stimmt müsste der ( Gesamt-) Stromverbrauch morgen erheblich niedriger sein als heute...
Bin für jede Idee dankbar, bevor ich den Elektriker bzw. die Eon anrücken lasse.
schonmal,
So long
Insane