..in dieser Größenordnung liegst du genau in dem Bereich, wo du 2 Wechselrichter benötigst. Unter 5kWp und ab 8kWp würde wieder einer reichen.
In dieser Konstellation würde ich dir bei einem
7,28kWp Generator mit Einspeisemanagement (und der Prognose) zu einer 2 Wechselrichter-Lösung raten,
alle mit 1 String a 15 und 1 String a 16 mit den Bosch-Modulen
2 * Sunways NT3700 = 7,4kVA*0,95 = 7,1kW
(alternativ: Diehl 3800TLD, Stecagrid 3600, Fronius IG3.6TL)
Wirkungsgrade bei allen >97% im guten Spannungsfenster
Gruß Win
71679 | 7kWp | 1690€ | 1990€ | PV-Anlage
-
-
-
Alles klar, dann werde ich den Solateur mal damit konfrontieren, und bei den anderen Angeboten darauf achten.
-
..die Wechselrichterwahl gilt erst mal nur für die Bosch-Module!
Gruß Win -
ArchangelSK hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie <a href='./71679-7kwp-1690eur-1990eur-pv-anlage-p667684.html#p667684'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 14075 anzusehen.Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team -
Garantierte Inbetriebnahme im März beim neuen Angebot.
-
Hallo,
meine Wechselrichterempfehlung gilt weiterhin, die Kacos sind zwar besser als der Kostal...
Kaco 95,8%,
Stecagrid 3600 bspw. 98% EU-Wirkungsgrad