Hallo Liebe Fachleute,
ich bin neu hier und hätte mal eine Frage an Euch.
Nach Fokushima hab auch ich mich entschlossen, etwas für den Atomausstieg zu tun und hab mir eine PV Anlage bestellt.
Den Verkaufer hab ich schon beim ersten Termin nach der Befestigunsart gefragt, weil ich bedenken hatte, Dachhaken unter meinen Ergoldsbacher Forma Ziegeln zu montieren.
Diese Ziegel bestehen Quasi nur aus Wellen, dh. es gibt keine Geraden Flächen, wo die Haken in 5 mm Abstand über dem Ziegel montiert werden könnte, ohne dass der darüber liegende Ziegel trotz abschleifen noch hochstehen würde.
Der Verkäufer beruhigte mich mit den Worten : Wir machen das ja nicht zum ersten mal.
Das Ergebnis mit dem ich dann erst mal nicht zufrieden war zeigt Bild 1.
Lösung 2 gefiel mir nicht, wegen dem aufliegen des Halters, nunmehr aus Edelstahl , auf der oberen Ziegelkannte und dem Vespeneinflugloch neben dem Halter.
Lösung 3 macht mir ehrlich gesagt immer noch Bedenken , man hat jetzt einen Kunststoffblock als Abstandhalter unter den Dachhaken geschoben, damit dieser nicht mehr bei Schneelast auf den Ziegel drücken soll.
Angst macht mir etwas ,daß durch den langen und fexibelen Hebelarm das Brett an dem der Dachhaken befestigt ist durch Schneelast ausgehebelt wird und der Ziegel doch Druck bekommt.
Dachneigung ist 38 Grad
Was meint Ihr dazu?
Ist das eine fachgerechte Motage?