Hallo,
ich hab schon seit einiger Zeit Probleme mit meiner PV Anlage.
Sie ist 7,74kWp groß und ist von Sun Technics.
Module: STM 180/185F
Wechselrichter: STW 1400 und STW 4600
gleichzusetzen mit Fronius gleicher Größe.
Mein Problem:
Seit Inbetriebnahme 30.06.05 schalten meine Wechselrichter mehr oder weniger oft in unreglemäßigen Abständen mit dem Fehler "State 415" ab.
> Zuerst war die Schleifenimpetanz das Problem. >> Diese wurde im Wechselrichter angepasst.
* Problem besteht weiter.
> Danach wurde eine Überprüfung über 2 Wochen durch das EVU durchgeführt. >> Dabei wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. "Die Messung war immer +/- 5% des Sollwertes.
*Problem besteht immernoch
> Jetzt wurden alle Klemmen etc. nachgesehen. >> keine Erkenntnis
*Problem besteht immernoch
> Einbau einer Überwachungskarte und mitschreiben aller Ausfälle durch Fronius. Fronius sieht ca. 250 Abschaltungen der Wechselrichter in ca. 2
Wochen. Diese fallen zu jedem beliebeige Zeitpunkt, zusammen oder einzeln unabhängig der Einspeiseleistung aus. Laut Fronius ist das Problem eindeutig in der ENS zu suchen. Der Fehler State 415 bedeutet wohl ein abschalten der ENS. Fronius kann aber am Netz nichts feststellen. Zumindest würde die im Wechselrichter eingebaute Überwachnug kein Grund sehen abzuschalten. Nun sagt Fronius das selbst bei externer ENS der Fehler auftretten würde. Die ENS soll sich wohl das Netz selbst verunreinigen und deshalb ein Fehler sehen. >> Letzter Ausweg ein theoretisches Abschalten der ENS, oder Hilfe von EUCH.
** Das Problem besteht immernoch.
Danke im Vorraus.
aerenman