Störung SMA 8000TL

  • Hey,


    habe mal wieder probleme mit SMA...........


    jetzt läuft endlich meine Webbox nach 3 Monaten hick hack mit SMA :evil::evil::evil: und jetzt zeigt mir die Webbox


    Störung ISO WIDERSTAND


    wer kann mir dazu was sagen , ich finde nichts bei SMA



    Danke



    Sonnenlord

    864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
    114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
    180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
    8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)

  • Hi
    es kommt darauf an wann die Meldung kommt, wenn diese morgens kurz kommt ist das nur ein status das die Wechselrichter die Messung durchführen.
    Wenn es mehrmals kommt kann es sein das der Isolationswiderstand deiner Anlage schlecht ist
    Ab einem bestimmten Wert gibt die webbox eine Warnung aus.
    Ab einem zu niedrigen wert schalten die WR aus Sicherheitsgründen garnicht ein.


    Du solltest an deiner Anlage eine Isolationsmessung durchführen lassen (Am besten NICHT von dem Erbauer der Anlage)

  • Zitat von mr_XY_unbekannt

    Hi
    es kommt darauf an wann die Meldung kommt, wenn diese morgens kurz kommt ist das nur ein status das die Wechselrichter die Messung durchführen.
    Wenn es mehrmals kommt kann es sein das der Isolationswiderstand deiner Anlage schlecht ist
    Ab einem bestimmten Wert gibt die webbox eine Warnung aus.
    Ab einem zu niedrigen wert schalten die WR aus Sicherheitsgründen garnicht ein.


    Du solltest an deiner Anlage eine Isolationsmessung durchführen lassen (Am besten NICHT von dem Erbauer der Anlage)



    Hey,


    hört sich ja komisch an , aber wenn es einer machen muß dann der erbauer ich habe ja Garantie drauf!!!!!!


    Ich sag nur BGB!!!!!



    Sonnenlord

    864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
    114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
    180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
    8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)

  • Gerade deshalb würde ich die Messung nicht vom Errichter durchführen lassen. Der kann ja schnell mal ein wunderbares Messergebnis zaubern.
    Messen von einem anderen, nacharbeiten vom errichter

  • Zitat von mr_XY_unbekannt

    Gerade deshalb würde ich die Messung nicht vom Errichter durchführen lassen. Der kann ja schnell mal ein wunderbares Messergebnis zaubern.
    Messen von einem anderen, nacharbeiten vom errichter



    Hey,



    sehe natürlich die Gefahr...........aber lass Ihn mal machen!!!!!
    Außerdem hat mein Solarteur schon mal angefragt ob er nicht meine Anlage kaufen kann :D:D:D:D