Habe auch eine Anlage mit 30kw. Der Zählerunterschied liegt bei ca. 3% Das ist innerhalb der Toleranzen. Allerdings sind eben 5 WR am laufen deren Meßfehler sich gegenseitig ausgleichen, somit sind sie wesentlich genauer als der EVU Zähler, der für +-3,5% geeicht ist. Zudem wird die Eichung bei mittlerer Leistung vorgenommen.
Bei den alten nichtelektronischen Zählern liegt das Problem im Niederigen Leistungsbereich, wenn also wenig Sonne scheint oder Eure Anlage kleiner ca. 7kw ist, dann habt ihr lockere Abweichungen von 10%, langsamer versteht sich. Das liegt eben daran, das es sich um eine induzierte Schwungradbewegung handelt und da Energie gebraucht wird um das Rad in Gang zu kriegen.
Beim elektronischen Zähler hast du das nicht, also bei kleinen Anlagen auf jeden Fall Elektronischer Zähler, auf 1% geeicht 300€ in Ebay.
Wenn ich dadurch nur 2% Abweichung einspare,also mehr vergütet bekomme, dann lohnt sich das bei der 30kw Anlage bereits nach 1 Jahr.
Bei kleinen Anlagen hast du mehr Verlust gespart, aber es dauert halt auch länger bis du die Kosten wieder erwritschaftest.