Zitat von eggisKommt der Vorschlag mit der 3-phasigen Einspeisung von ihm oder wurde ihm das vom Netzbereiber nach der Anmeldung der Anlage so mitgeteilt? Vielleicht kann dir "Atommafia" oder "maulwurf4me" weiterhelfen.
Nein, er ist da selbst aufgrund der Größe meiner Anlage drauf gekommen. Ich vermute, er hat einfach meine 9,88 kWp durch 2 geteilt und festgestellt, dass das Ergebnis größer als 4,6 ist.
ZitatDer 5000er hat eine Nennleistung von 4600W und liegt damit genau an der zulässigen Schieflastgrenze.
Ach. Danke für diese Information, das hilft mir weiter
Zitat3 PVI 3.0 mit insgesamt 6 Mpp-tracker oder auf die gesetzlich zulässige Schieflast von 4,6kW bestehen.
6 Stränge wären ja bei der Verschattung ziemlich super. Sind diese WR denn auch genauso gut (Wirkungsgrad usw.) wie die SMA? Und was macht das ungefähr preislich aus gegenüber SMA 4000+5000? (Oder würdest du sogar 2x 5000 vorschlagen?)
-Moritz