Modul Verschaltung im Z oder auf Mäander Art

  • Moin alle zusammen,


    ich lese hier schon viele Monate mit, was sehr Hilfreich für mich gewesen ist.

    Jetzt stehe ich aber vor einer Frage die ich in der Art hier im Forum nicht gefunden habe

    Es sind 3 Anlagen, eine reicht als Beispiel:


    Fronius Symo Wechselrichter mit 12x Jinko Solar 420 kWp auf einem Süd Flachdach in

    einer Ost/West Aufständerung. String 1 > Ost und String 2 > West


    Jetzt wirft mir das Planungstool 2 Möglichkeiten der Verschaltung raus ...

    Version 1 würde ich persönlich bevorzugen, da ich nicht zusätzliche Steckverbindungen

    einbauen muss.


    Kann ich Version 1 so verbauen?


    Version 1 / Mäander Verschaltung:



    Version 2 / Z Verschaltung:




    Freue mich auf Eure Unterstützung,


    Gruß Alex

  • Moin @Reglungsfuzzi


    vielen Dank für Deine Mühen ... so wie Du das gezeichnet hast, war auch mein erster Gedanke / Plan

    Nur habe ich das im PVSOL, so nicht umgesetzt bekommen ... die beiden Versionen kommen aus dem PVSOL.


    Dann habe ich etwas über Leitungsschleifen und induktionsarme Verlegung gelesenen und das hat mich dann endgültig verunsichert. Aber danach sollte man die Mäander Variante auch nicht nutzen ...



    Gruß Alex.

  • Man kanns auch übertreiben bei so nem kleinem Feld.. dann müsstest du den Rückleiter einmal im Kreis mitführen. Wär kein Problem aber wenn ein Elektriker das hinknallt glaub ich kaum daß die da drauf achten..