Hallo!
Ich möchte eine Solarinsel aufbauen und habe bereits 3 Solarpanel mit folgenden Settings:
165Wp, 56,9V Voc, 48,4V Vmpp, 3,61A Isc, 3.4A Impp
Angeschlossen wird eine 12V 300Ah LiFePO4 Batterie
Diese möchte ich Parallel schalten, also am Ende ca 60V bei 11A, es sollte also ja ein "SmartSolar MPPT 75/15" ausreichen.
Beim Victron MPPT Online Calculator wird bei dem Setup aber mindestens ein 150/35 angeraten.
Kann mir jemand sagen was jetzt "korrekt" ist?
Viele Grüße!
Korrekten Victron MPPT Laderegler wählen
-
-
-
Hallo,
weil der Ausgangsstrom bei 12V 41,25 A maximal ist?
Die zweite Zahl bezieht sich auf den Ladestrom, nicht den Eingangstrom.
Du kannst mit dem 75/15 maximal 220W laden.
Grüße
Herr 3x
-
Du hast da einen Gedankenfehler. Die 15 im Namen des 75/15 ist der Ladestrom auf Batterieseite, nicht der Strom auf der PV-Seite (auch wenn der meist ähnliche Grenzen hat).
Im MPP hast du 48,4V und 10,2A. Das sind 391 W. Wenn man das mit 100% Effizienz auf 12V runtersetzt, dann sind das satte 32A.
Wenn du alles nutzen willst, brauchst du also einen Laderegler, der 30, besser aber 35 A verträgt.
-
Oh, vielen Dank für den Hinweis! Das war dann natürlich ein Fehler meinerseits.
Dann noch kleine Nachfrage: Also würde ja auch ein Victron MPPT 100/50 gut funktionieren?
(Der ist immerhin ein paar Euro günstiger als der 150/35) -
Das geht sowieso nur wenn Du alle Module parallel schaltest (auch beim 150/35) weil Du mit der Leerlaufspannung
der Module bei den niedrigsten Temperaturen rechnen musst (bei uns in DE Voc +ca 12%)
Was sind denn das für komische Module?
lg,
e-zepp
PS: und korrigiere noch schnell die Speicherangabe in Deiner Signatur (=3,6 kWh ) bevor der Chef Dich erwischt
-
Diese Module: https://prevent-germany.com/pr…rmodul-165wp-pv-165-sp-88
Gibt es auch öfters, unter Rebranding verschiedener Vertreiber.
Parallel geschaltet werden sollen sie ja.
Mit "Voc + ca 12%" wären es ja trotzdem nur ca 63,7V, also weit unter 100V eines 100/50 MPPT -
Also würde ja auch ein Victron MPPT 100/50 gut funktionieren?
Ja... wenn du alle parallel schaltest, bleibst du ja auch bei Frost sehr weit unter 100V.
-
Ah, 88-Zeller, deswegen. Ist der Preis da ernstgemeint
lg,
e-zepp