Hallo zusammen,
eigentlich habe ich nur eine kurze Frage, auf die ich bisher keine 100 %-ige Antwort gefunden habe:
Aktuell läuft bei mir ein Kostal Piko 15 mit dem KSEM über den ich sämtlichen Hausverbrauch mitlogge (Modbus TCP).
-> Kann ich ein SMA SBS 2.5 ohne SMA Energy Meter / Home Manager / Home Manager 2.0 mit einer BYD HVS in Betrieb nehmen und sinnvoll betreiben, indem ich die abzugebende Leistung dem SBS2.5 in seine Register (über Modbus / Raspberry PI / Python) schreibe ? Oder benötige ich zwingend den Hausverbrauch von einem SMA Gerät?
Ich würde dann entsprechende Register im ~5-10 Sekunden Intervall mit dem aktuellen Bedarf füllen. Kleinere Schwankungen (<5 Sek.) gehen dann halt aus der Batterie ins Netz oder werden aus dem Netz bezogen
Vielen Dank, falls mir jemand eine verlässliche Aussage geben kann.
PS: Ich möchte früher oder später gerne weg von Kostal, aber die aktuelle Anlage nicht unmittelbar neu aufbauen (gute Hybrid-WR mit 15 kW, 3MPPs + Bat habe ich noch nicht gefunden). Als (günstige) Zwischenlösung für den Speicher (BYD HVS im Zulauf) würde ich dann einen SBS2.5 und keinen Plenticore Bi 5.5/26 nehmen.
Gruß,
Marcel