25 kWp sind ein netter Versuch, mehr aber auch nicht. Selbst bei einem Auto wirds schon schwer, selbst zu guten Sommertagen..... Der Rest des Jahres ist wie geplant mit dem Laden? Ich hätte mit dem Eigentümer geredet, das er baut was geht, der Netzbetreiber kann hier gar nichts entscheiden. Da wo der Netzbetreiber zu fragen ist, ist die max. Einspeiseleistung am HA, das sind wohl die genehmigten 25 kW....
25kWp-Anlage mit 10kW Speicher Lade-/Entladeleistung
-
-
-
Es geht zwar an der Frage vorbei, aber mehr Dachfläche ist nicht und selbst das Carport mit 20m Länge war im Außenbereich ein Kampf mit dem Bauamt. Bei 15.000kWh Verbrauch sind 25kWp außerdem so schlecht nicht und der letzte Kampf mit dem EVU bei mehr als 30kWp (3 Anlagen auf dem selben Gebäude) hat inkl. Schlüsselschalter etc. sehr viel Geld gekostet.
Wie gesagt, 400m2 Foliendach sind noch frei, aber bisher ohne technisch akzeptable Lösung.
-
der letzte Kampf mit dem EVU bei mehr als 30kWp (3 Anlagen auf dem selben Gebäude) hat inkl. Schlüsselschalter etc. sehr viel Geld gekostet
Das EEG sieht dafür keinen Kampf vor
-
Wie gesagt, 400m2 Foliendach sind noch frei, aber bisher ohne technisch akzeptable Lösung.
Es gibt doch mit Dünnschicht-PV beschichtete Kunststoffbahnen, die sollten auch bei Dir noch passen...
Ciao
Retrerni
-
Kann man auch beide auf eine BYD-HVM-Batterie fahren oder benötigen ich dann auch 2 Batterien (z.B. HVM BYD 8.3)?
Beide Wechselrichter auf eine Batterie? NEIN.
Mit p=99% geht das nicht.
-
Die Idee war jetzt mit 2 Kostal Plenticore Plus zu fahren und deren Lade/Entladeleistung von je 5kW auf 10kW zu kombinieren.
Versuche doch, einen SMA STP10 SE-WR zu bekommen. Der kann 10.600 Watt laden und entladen. Volllast-Laden/Entladen geht dann ab ungefähr einem BYD HVM 19.3 (30A vom WR * 358,4V Nennspannung) oder HVS 10.2 (30A vom WR * 409V Nennspannung). Mit den dickeren BYDs HVM 22.1 (niedrigste Spannung 320 V) und HVS 12.8 (niedrigste Spannung 400 V) geht Volllast dann praktisch immer - zumindest, wenn ich die technischen Daten richtig verstanden habe und der WR nicht überhitzt.
PS: Der SMA ist zu klein für Deine 25 kWP. Aber wenn Du die nächsten 15 kW über einen anderen WR organisierst, kann der SMA auch über die AC-Schiene Energie vom anderen WR mitübernehmen und speichern (soweit ich weiß, die Info kann falsch sein).
-
sondern muss im Bereich von >= 4 - 5kW pro Wallbox sein.
Lohnt sich da der Terz mit einer 10 kWh-Batterie? Die überbrückt Dir eine Stunde, bei Teillast vielleicht zwei.
-
Wie gesagt, 400m2 Foliendach sind noch frei, aber bisher ohne technisch akzeptable Lösung.
Es gibt doch mit Dünnschicht-PV beschichtete Kunststoffbahnen, die sollten auch bei Dir noch passen...
Ciao
Retrerni
Es gibt sie aber derzeit kann man von Heliathek noch nichts kaufen.