Hallo zusammen, mein Elektriker wünscht sich eine Erdung der Module über 1x16 Quadrat, was für mich absolut ok ist. Ich habe demzufolge das Kabel bestellt und muss feststellen dass es mehrere einzelne Drähte gewickelt sind. Ist das immer so? Mir hätte ein einzelner Draht besser zum Verarbeiten gefallen. Gibt es das überhaupt? Grüße Peter
Erdungskabel
-
-
-
NYM-J 1x16 Mantelleitung Feuchtraum NYM-J 1x16
Das ist eindrähtig.
Sind die Module so exponiert angebracht das das Blitzstromtragfähig ausgeführt werden muss?
Sonst wäre halt 6mm2 als Potentialausgleich absolut ausreichend.
-
Elektron
Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges Photovoltaik nach Elektroinstallation und Zählerschrank verschoben. -
Ist das immer so?
Ja, bei NYM/NYY ist ab 16mm² mehrdrähtig an NICHT feindrähtig
-
Mir hätte ein einzelner Draht besser zum Verarbeiten gefallen.
Das kann nur einer sagen, der noch kein starres 16mm² gebogen hat 😁
Das Mehrdrätige lässt sich leichter biegen und wenn ein Kabelschuh drauf gepresst ist, sitzt der auch auf dem Mehrdrätigen bombenfest.
-
OK erwischt. Das erst mal dass ich mit so nem Kabel schaffe. Und da wollte ich schon umtauschen...pah...