Zur Anlage:
Symo 5 Hybrid mit Akku,
Fronius SM im Einspeisezweig konfiguriert,
Symo 5 als externer Generator im AC Netz
bis zum Update heute morgen war alles plausibel.
Code
Symo 5 Hybrid
Changelog: 1.21.4-1 (vorher war 1.20 drauf)
Bugfixes:
/ Brummen der Wechselrichter bei geringer Leistungsabgabe wurde reduziert
/ Solar API: E_Total in GetPowerFlowRealtimeData wurde gefixt
/ Umrechnungsfehler bei Total Energy auf der Website des Wechselrichters wurde behoben
/ Relatives Softlimit geht durch Update nicht mehr verloren
/ Verbesserung der Verbindung zur Cloud
/ Regelungsprobleme bei Ohmpilot und Batterie verbessert
Symo 5:
Software Version: V3.21.4-1 (vorher war 3.15 drauf)
Bugfixes:
/ Solar API: E_Total in GetPowerFlowRealtimeData wurde gefixt
/ Umrechnungsfehler bei Total Energy auf der Website des Wechselrichters wurde behoben
/ Relatives Softlimit geht durch Update nicht mehr verloren
/ Verbesserung der Verbindung zur Cloud
/ Regelungsproblem bei Ohmpilot verbessert
Alles anzeigen
jetzt ist plötzlich ein "magischer" Verbrauch von 2,6kw zu sehen, aber nicht im Solar.web, sondern nur in den API Daten
und wenn man direkt auf den WR schaut.
local IP: http://192.168.0.xy/#/startpage
gleichzeitig:
auf http://www.solarweb.com sieht alles realistisch 900W und normal aus,
jemand ne Idee?