Das wäre kein Grund für einen Fehler sondern für das Abrauchen seiner Verdrahtung!
Genau - wenn die WRs loslegen würden.... Tun sie ja zusammen (zum Glück) laut TE nicht....
Das wäre kein Grund für einen Fehler sondern für das Abrauchen seiner Verdrahtung!
Genau - wenn die WRs loslegen würden.... Tun sie ja zusammen (zum Glück) laut TE nicht....
Ich werde mal morgen das testen und Rückmeldung geben
Gestern mittag mal nach einem Update gefragt, heute morgen um 9 die Antwort bekommen dass es drauf ist.
Aber erstmal battery error... Bin gespannt ob heute Abend alles funktioniert. Finde auf die schnelle nichts konkretes zu dem Code
Und? Läuft alles wieder?
Wollte nächste Woche auch das Update von 1128 auf 1132 laufen lassen.
Da soll das 150W-Entladeproblem, wenn die Batterie voll ist, auch nicht mehr sein.
Alles anzeigenGestern mittag mal nach einem Update gefragt, heute morgen um 9 die Antwort bekommen dass es drauf ist.
Aber erstmal battery error... Bin gespannt ob heute Abend alles funktioniert. Finde auf die schnelle nichts konkretes zu dem Code
Und? Läuft alles wieder?
Wollte nächste Woche auch das Update von 1128 auf 1132 laufen lassen.
Da soll das 150W-Entladeproblem, wenn die Batterie voll ist, auch nicht mehr sein.
Schaut gut aus. Entladeprobleme hatte ich vorher aber auch nicht. Auch kein überschwingen.
Update mit gemacht weil ich über deye cloud app nicht mehr auf die Einstellungen zugreifen konnte (geht wieder)
Für einen Deye einphasig, funktioniert der EM24 ?
Und wenn ja, wie, wenn nein, welcher funktioniert?
Danke. Aber ich möchte gerne alle drei Phasen berücksichtigen.
Noch eine Frage. Damit der Deye aus der Batterie ins Haus einspeist, muss ich was einstellen? Zeitplan vielleicht?
Irgendwie zieht er nicht aus dem Netz 😔
Also der Deye melkt die Module....
ob er jetzt zuerst das Haus versorgt, und den Rest in die Batterie packt und dann einspeist
oder alle Kombinationen und Reihenfolgen aus den genannten Möglichkeiten
und wann er wieviel aus der Batterie bis zu welchem SOC liefert soll
oder wann er wie stark aus dem Grid die Batterie bis zu welchem SOC lädt...
Das kannst Du alles am Display in den Menüs einstellen.
der Zeitplan ist das Menü was "das aus der Batterie in das Haus", oder "vom Grid in die Batterie" angeht, die oben genannten Möglichkeiten sind alle hier beschrieben, du solltest Dir also überlegen was Du willst.
Alles anzeigenWarum empfiehlt Deye eine 63A AC Absicherung für den Grid Anschluss? Siehe 3
Es ist keine Absicherung im Sinne eines Leitungsschutzschalters, sondern es geht um einen AC-Trennschalter mit einer Schaltleistung von 63A.
Warum empfiehlt Deye einen Leiterquerschnitt von 6mm2 aber eine Absicherung mit 63A?
6mm2 reicht im Regelfall, um den 12kW-Deye ans Netz zu bringen. Es sei denn, die Bedingungen bei Dir (Länge, Verlegeart etc.) erfordern einen höheren Querschnitt.
Wie oben erwähnt handelt es sich bei dem 63A-Trennschalter nicht um eine Leitungssicherung. Die muss zusätzlich auf die Leitung abgestimmt vorgeschaltet werden.
falls der Wechselrichter aus irgendwelchen Gründen einmal zu viel Spannung erzeugt
Der Deye hat einen internen ÜSS für DC und AC. Daher ist die korrekte Erdung wichtig!
Netzseitig keine Vorsicherung und zum Wechselrichter 63A. Theoretisch ein Problem, aber auch in der Praxis? Wäre eine Vorsicherung sinnvoll, oder soll ich den Grid vom Wechselrichter mit 32A absichern?
Wie oben gesagt beziehen sich die 63A-Angaben im Deye-Manual auf die Schaltfähigkeit eines TRENNSCHALTERS. Die Leitung MUSS natürlich entsprechend ABGESICHERT werden!
Was bedeutet der "/"? Soll das bedeuten, dass der USV (Load?) Ausgang 17,4A liefern kann? Pro Phase oder gesamt über alle 3 Phasen? Falls "gesamt", kann dann eine einzelne Phase 17,4A (wenn an den anderen Phasen keine Verbraucher laufen)?
Einfach mal nachrechnen: Die Stromwerte beziehen sich auf die Nennleistung bei dreiphasig 380V/400V pro Phase.
Deye gibt eine maximale Schieflastfähigkeit von 0,5 Nennleistung an einer Phase an.
Das Erdkabel (4mm2) muss ich eigentlich mit 25A absichern (richtig?). Es ist allerdings nur ca. 14m lang. Wären 32A unverantwortlich
Da gibts klare Fakten:
Hallo Eulhofer,
danke für die Antworten. So ganz eindeutig geht das aus der Anleitung nicht hervor.
Auch andere Hersteller empfehlen einen Lasttrennschalter ODER einen LS:
So viel steht fest, mit einem 63A LS sichert man keine 6mm2 Leitung ab. Also entweder 16mm2 Leitung oder 63A Lasttrennschalter + passenden LS. Ob Zweiteres einen Vorteil hat, kann ich nicht beurteilen.
Ich werde wohl eine NYM-J 16mm2 verwenden und mit einem 3Pol 63A LS absichern.
Wo finde ich Infos zum Thema Schieflast und dem Deye?
Laut Datenblatt wären das 27,3A * 230V = 6279W auf einer einzelnen Phase max., richtig?