Alles anzeigenTja nach der chemikalienschutzberordnung nicht, da kein f Gas. In der din 378 steht das:
In Teil 4 der DIN EN 378 wird die Sachkunde für den Umgang mit brennbaren Kältemittel basierend auf der EN 13313 „Sachkunde von Personal“ wie folgt beschrieben.
„Personen, die an Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln arbeiten, sollten zur Erlangung der Sachkunde für die sicherheitstechnischen Aspekte bei der Handhabung von brennbaren Kältemitteln ausgebildet werden. Dies umfasst folgende Anforderungen:
- Kenntnisse der Gesetzgebung, Richtlinien und Normen im Hinblick auf brennbare Kältemittel;
- Detaillierte Kenntnisse über und Fertigkeiten bei der Handhabung von brennbaren Kältemitteln, persönliche Schutzausrüstung, Vermeidung von Kältemittelleckagen, Handhabung von Behältern, Füllvorgang, Lecksuche, Rückgewinnung und Entsorgung.
Das ist eher ein „sollte“. Mit Propan ist auf jedenfall nicht zu spaßen. Wenn doch wirklich was passieren sollte, kann es da auch ganz schnell Tote geben. Versicherungsschutz ist natürlich auch ein Thema.
Ich würde eher ein R32 Gerät illegal selbst einbauen als ein Propan Gerät legal…
Sehr interessant.
Ich sehe fluorierte kältemittel als kritischer.
Hat was mit der persönlichen Erfahrung dazu im Bereich der Arbeit zu tun.
Zu uns gehören 2 Betriebe, bei dem einen ist 2017 und beim anderen 2019 die Klimaanlage neu gekommen.
Kälteleistung je um 60kW…also kein Spielzeug mehr und durch renommierte Firmen verbaut und in Betrieb genommen worden.
Beide haben ab dem zweiten Jahr Probleme mit der Leistung gehabt.
Es hat dann noch je etwa 2 Jahre gedauert bis man den Fehler gefunden hat (Kosten für kältemittel sollen jeweils im 5 stelligen Bereich gelegen haben (hat mir der Mitarbeiter der Fachfirma gesagt).
Jedesmal gab es Leckagen im Bereich der Deckenkassetten….
Zuerst hatte man die Mitarbeiter beschuldigt das die durch falsche Einstellung die Anlage zum Takten gebracht haben was die Lebensdauer beeinträchtigt.
Dann gab es die Anweisung das die neue Anlage nur noch betrieben werden darf wenn die Räume über 25°C haben….das eine Leckage schuld sein könnte ist jedesmal abgetan worden weil die Anlage ja schließlich von fachfirmen installiert und die Inbetriebnahme durchgeführt wurde.
Da hätte man ne Menge Propan für bekommen und dank der Odorierung auch direkt wahrnehmen können…