Ballastangaben für unterschiedliche Falchdachsysteme EXTRAM unterschiedlich

  • Hallo zusammen,

    nach Jahren auf Steildächern nun die ersten Flachdächer für Freunde und Familie.


    Immerhin sind die Planungstools ganz handhabbar. Die Ergbnisse unterscheiden sich dabei aber Kolossal.


    Für ein und das gleiche Dach, gleiche Geometrie der Anlage (10kWp, Ost-West, 10 Grad), sind einmal "0", beim anderen System rund 1.000 kg Ballast erforderlich.

    Ich erinnere mich, dazu gabe es schonmal eine mehr oder weniger öffentliche Diskussion (vor Jahren), ich hätte erwartet die Standardisierung hat das Problem erledigt.


    Der einzige wirkliche Unterschied der Systeme scheint mir, das nicht-ballast-benötigende Systems lässt einen Abstand zwischen den Modulen am Hochpunkt. Kann dies etwaige Sogkräfte dermaßen reduzieren?


    Der Standort ist Windklasse 1, Wohngebiet, 6m Gebäudehöhe und 20cm Attika.


    Für den Aufbau wäre es ohne Ballast natürlich deutlich einfacher, aber traut man dem Braten?

    Gruß
    DD

    2005: 8,91 kWp BP Module an Fronius Symo 8.2 (Eigenanlage)

    2015: 500W an AeConversion 500-90 (Friends and Family)

    2018: 9,3 kWp Ost-West an Fronius Symo (Friends and Family)
    2019: 9,15 kWp Nord-Süd an Fronius Symo mit Victron ESS an 24kWh-BleiGel (Eigenanlage)

    2019: 50 kWp, mehrere Anlagen

    2020: 10 kWp Erweiterung Nord-Süd

    ELEKTROAUTO :love:

  • ja, Unterschiede sind groß.

    das kommt zum Teil von wirklich unterschiedlicher Geometrie.

    zum größeren Teil von der Modellierung im Statik-Auslegungsprogramm, manche sind da extrem auf der sicheren Seite.


    Spitzen-Windgesschwindigkeiten über 25 jahre aber nicht unterschätzen!