Da sind ja eh 40A Automaten verbaut, ob da noch was groß geändert werden muss außer Überspannungsableiter?
Wenn man die Norm einhalten will, dann entweder 35 A SLS und 10 mm2 Verdrahtung lassen oder zumindest auf 16 mm2 ändern, da Dauerbetrieb, und den/die bestehenden SLS behalten.
Wenn man es dann ganz genau nimmt, sind selbst die SLS nicht OK, denn bei Dauerbetrieb wird Cs-Charakteristik in der Norm gefordert (verbaut ist E-Charakteristik).
Aber was weiß ich schon.