Hallo Experten,
ich trage mich mit der Absicht meine PV-Anlage zu erweitern.
Die bestehende Anlage speist über einen Wechselstromzähler max. 5 kW ins Netzt. Bei einer Erweiterung würden diese 5 kW ja überschritten.
Meine Frage nun, muss oder kann der Zähler gegen einen Drehstromzähler ausgetauscht werden oder muss ein 2. Wechselstromzähler eingebaut werden ?
Viele Grüße.
Michael
Dehstromzähler erforderlich ?
-
-
-
Hallo Michael
Bei einer Einspeisung über mehre also 2 oder alle drei geht auch ein Drehstromzähler, ist wenigstens bei mir so. also wenn demnächst eine Erweiterung stattfinden soll besser gleich einen Drehstromzähler.Mit sonnigem Gruß Eberhard
-
Ist es nicht so, dass je nach EVU ein weiterer Zähler verlangt wird, wenn die Erweiterung nicht innerhalb von 6? Monaten stattfindet, da dann 2 verschiedene Vergütungen anfallen?
-
Also mir wurde vom EVU erklärt dass nur ein eigener WR für unterschiedliche Vergütung vorhanden sein muß es wird dann prozentual nach WR Leistung die Zählerleistung vergütet. Kann aber auch sein dass ich ein besonders gutes EVU habe.
mit sonnigen Grüßen Eberhard
-
Das macht aber nicht jedes EVU und ich persönlich würds auch net so machen. Man braucht ja nur ne schlechtere Ausrichtung oder Module/Wechselrichter für die 2. Anlage haben und schon hat man verloren
-
Herzlichen Dank für Eure Antworten,
die Vergütung regelt das RWE auch prozentual.
Mir ging es hier eher um die technischen Fragen. Ich wusste nicht, ob ein Drehstromzähler eingesetzt werden kann, wenn nur 2 von 3 Phasen benutzt werden.Viele Grüße,
Michael -
Sowas geht natürlich immer, aber ich würde nach Möglichkeit veruschen, einen 2. Zähler zu bekommen. Bei vielen einphasig einspeisenden Wechselrichtern installiert man übrigends sowieso einen Drehstromzähler, da diese eine 3-Phasen-Netzüberwachung haben
-
Tach
Zitat von EberhardAlso mir wurde vom EVU erklärt dass nur ein eigener WR für unterschiedliche Vergütung vorhanden sein muß es wird dann prozentual nach WR Leistung die Zählerleistung vergütet. Kann aber auch sein dass ich ein besonders gutes EVU habe.
mit sonnigen Grüßen Eberhard
es wird für die prozentuale Umrechnung der Vergütung die
Modulleistung zugrundegelegt, nicht die Leistung der WechselrichterMfG
-
Tach
Zitat von papavon18Herzlichen Dank für Eure Antworten,
die Vergütung regelt das RWE auch prozentual.
Mir ging es hier eher um die technischen Fragen. Ich wusste nicht, ob ein Drehstromzähler eingesetzt werden kann, wenn nur 2 von 3 Phasen benutzt werden.Viele Grüße,
Michaelaehm, 2-phasige Zähler sind recht selten in D
Und einem Drehstromzähler macht es nichts aus, das nur auf 2 von 3
angeklemmten Außenleitern Strom fließt.MfG