Dieser Thread dient in erster Linie mal der Dokumentation zu Problemen mit dem BYD LVL 15.4 Speicher in Kombination mit dem SunnyIsland, damit auch andere Lösungen finden oder vor bestimmten Problemen gewarnt sind.
Vorgeschichte:
Sunny Island 6.0H-11 mit Enwitec Umschaltvorrichtung für Ersatzstrom, System lief mit PB Speicher unauffällig.
-> 10/2020 Austausch der Batterie von Blei (PZS) auf BYD LVL15.4.
Nun geht es los:
Problem 1
Speicher schaltet bei aktivierter Phasenkopplung im Ersatzstromfall die Batterie mit der Meldung "Kurzschluss" ab. (Log Dump vom BYD Speicher)
Grund
Der kurzfristige Einschaltstrom des SI übersteigt mit bis zu 550A (27,6kW) DC-seitig (für wenige ms) den eingestellten Schwellwert des Speichers. Der Speicher geht von einem Kurzschluss aus und schaltet binnen weniger ms hart ab.
Lösung
Seitens SMA und BYD gibt es für dieses Problem keine Lösung! BYD hat scheinbar bei der Freigabe des Speichers den kurzen Lastpeak des SI6.0 nicht berücksichtigt (Nicht getestet?) Der SI6.0H-11 kann für wenige ms bis zu 27kW Leistung freigeben um Einschaltspitzen abzufangen. Damit kommt der BYD LVL Speicher nicht klar.
Workaround
Entzerrung der Einschaltströme. Dazu wird in der Enwitec Umschalteinrichtung das Schütz Q6 ersetzt durch 2 63A Schütze (z.b. Legrand 412527). Vor jedes Schütz kommt ein Zeitverzögerungsrelais (z.b. Finder 80.11). Die Relais werden mit einem Versatz von 3-4sek freigegeben, damit der SI sich einpegeln kann.