Die einzigen requests die was für den Smartmeter ausgeben sind "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" und "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" (Wh).
Das sind die Zählerstände für Einspeisung und Bezug vom Smartmeter.
Während EnergyReal_WAC_Sum_Produced die Erzeugung durch den WR widergibt, auch als Zählerstand.
Zum Errechnen des Hausverbrauches musst Du also Erzeugung - Einspeisung rechnen. Was erzeugt, aber nicht eingespeist wurde, ist ja logischerweise der Verbrauch. Netzbezug muss dann natürlich noch addiert werden, ist ja auch Verbrauch.
Wenn ich es richtig verstehe wird im Solarweb die Leistung am Einspeisepunkt (Fronius Smartmeter) für jede Phase durch die Kanäle "Wirkleistung L1 Einspeisepunkt (PAC L1)" bis "Wirkleistung L3 Einspeisepunkt (PAC L3)" ausgegeben. Positive Zahlen sind Netzbezug, negative Zahlen Einspeisung. Durch die Differenz mit der Leistung an den MPPTs bekommt man den Eigenverbrauch.
Diese Werte müsstest Du aus den Strom- und Spannungswerten der einzelnen Phasen berechnen, sind aber relativ uninteressant. Da kann man einfach PowerReal_PAC_Sum nehmen, das ist die Momentanleistung über alle 3 Phasen addiert. Durch die Differenz mit der Leistung an den MPPT bekommst Du nicht den Eigenverbrauch, sondern den Wirkungsgrad des WR. Allerdings ziemlich fehlerhaft, da nicht zwingend gleichzeitig gemessen.
Edit wegen vergessen: die Timestamps sind die Sekunden seit dem von Dir eingegebenen Startzeitpunkt