Was bedeutet Batterieentladung Nicht Arbeitstag? Bei wird nämlich immer Samstags Punkt 0:00Uhr die Batterie nicht mehr genutzt und Montag Punkt 0:00Uhr wird wieder Strom aus der Batterie gezogen.
Kennt sich da jemand aus?
Was bedeutet Batterieentladung Nicht Arbeitstag? Bei wird nämlich immer Samstags Punkt 0:00Uhr die Batterie nicht mehr genutzt und Montag Punkt 0:00Uhr wird wieder Strom aus der Batterie gezogen.
Kennt sich da jemand aus?
Hallo, zwei Fragen an Sungrow. Ich habe einen Sungrow SG10KTL-M Version 11 Baujahr 2017.
1.) Welches LAN Dongle kann ich verwenden da die Anschlüsse unten bei den älteren Geräten etwas anders aussehen als bei den neueren Versionen.
2.) Funktioniert der LAN Dongle auch wenn am zweiten RS485 Anschluss schon ein Energymeter zur Leistungsreduzierung dran hängt?
Gruss Michael
Beim Sungrow SG10KTL-M Version 11 ist der Kommunikationsport anders ausgeführt als bei den nachfolgenden Versionen.
Sehen Sie daher in Ihrem Handbuch nach ob der E-Net oder Wifi-Dongle erwähnt ist.
Der neue WiNet-S Dongle mit dem wahlweise Ethernet oder WLAN möglich ist läuft bei dieser Version leider nicht.
Vermutlich steht in Ihrem Handbuch der Satz dass gleichzeitiger Betrieb von RS485 und E-Net/Wifi-Dongle nicht möglich ist., bzw. ein Kommikationsfehler auftreten kann.
Dies müsste auf Seite 54 (Browser S. 61) stehen.
Was bedeutet Batterieentladung Nicht Arbeitstag? Bei wird nämlich immer Samstags Punkt 0:00Uhr die Batterie nicht mehr genutzt und Montag Punkt 0:00Uhr wird wieder Strom aus der Batterie gezogen.
...
Zwei Fragen hierzu:
* Ist die neueste Firmware installiert ? (... Sapphire ... 15 , seit Mitte Mai verfügbar)
* Ist das Feld 5 "Nicht-Arbeitstag-Entladung" auf "Aktivieren" gestellt ? (Unter "Energiemanagementparameter)
(Hiermit ist Samstag-Sonntag gemeint, häufig soll das Lade-/Entladeprofil ja von Wochentagen abweichen)
Das Sungrow PM Team
R.
Ich habe es jetzt aktiviert, nach drei Wochenenden ohne Idee, ist dieses Problem nun behoben. Aber der WR zeigt mir in meiner App immer 100% Eigenverbrauch oder 100% gekaufte Energie an? Eigentlich müsste dies doch im Sommer 2% gekaufte Energie und 98% Eigenverbrauch sein. Dies ist aber nicht der Fall. Und wo kann ich am besten die Daten fürs Finanzamt auslesen bzw. exportieren für mich.
Diese Frage beantworten wird gerne, allerdings ist dies leider erst möglich wenn :
* oben genanntes Firmwareupdate installiert ist
* und anschließend ein voller Sonnentag aufgezeichnet wurde
Sonst könnten unterschiedliche Firmwarestände für Missverständnisse bei den Einstellungen sorgen.
Wir bitten um Verständnis.
Die Daten fürs Finanzamt werden am Zweirichtungszähler an der NSHV (i.d.R. im Schaltschrank) ausgelesen.
Das Sungrow PM Team
R.
Alles anzeigenBeim Sungrow SG10KTL-M Version 11 ist der Kommunikationsport anders ausgeführt als bei den nachfolgenden Versionen.
Sehen Sie daher in Ihrem Handbuch nach ob der E-Net oder Wifi-Dongle erwähnt ist.
Der neue WiNet-S Dongle mit dem wahlweise Ethernet oder WLAN möglich ist läuft bei dieser Version leider nicht.
Vermutlich steht in Ihrem Handbuch der Satz dass gleichzeitiger Betrieb von RS485 und E-Net/Wifi-Dongle nicht möglich ist., bzw. ein Kommikationsfehler auftreten kann.
Dies müsste auf Seite 54 (Browser S. 61) stehen.
Danke für die Antwort, das heißt also das wenn ich über RS485 eine Verbindung zum Energymeter für die 70 % weich Regelung habe ist es nicht möglich die Anlage ins Internet einzubinden?
In Einzelfällen klappt dies bei der Version 11 des SG10KTL-M mit dem WiFi-Dongle (WLAN) oder dem E-Net-Dongle (für Ethernet). Hier müssen alle Verhältnisse stimmen, daher können wir dies gemäß Handbuch gleichzeitig mit einem Energy Meter nicht empfehlen.
Mit dem WiNet-S auf keinen Fall wegen dessen höherer Übertragungsrate mit Datenwertauflösung bis herunter auf 10s
Was immer geht ist für 70% weich die Verknüpfung über den Sungrow Logger COM100E mit drei RS-485 Ports und Ethernet-Ausgang und WLAN-Antenne.
An einen RS485-Port den Energy-Meter, an den anderen den Wechselrichter, ein Port bleibt hier frei.
Hallo Sungrow PM Team,
Bei mir wurde dieser Tage ein SG8KTL-M mit Energiemeter und WiNet-S Modul im Haus montiert.
Und ich bin überrascht, das ein solches Gerät, konzipiert für den Gebrauch in Wohngebieten (kein Industrieumgebung) einen für mich und meine Kinder hörbaren hohen nervigen Ton abgibt. Soll das Stand der Technik sein ?!
Ein weiterer überraschender Punkt ist die App iSolarCloud.
Ich habe die App nach dem Handbuch eingerichtet. Das hat im ersten Schritt auch geklappt. Einen Tag später, hat die wohl das ein oder andere vergessen unter anderem das da ein 8kw Umrichten verbaut ist. Hier zeigt er nur 0,8 kw an…. Verbinde ich mich mit dem Wechselrichter via Bluetooth oder über den WiNet-S zeigt er mir die Werte an. Über die Cloud funktioniert das aber nicht. Was ist hier los?
VG Micha
Tut uns leid für die Umstände.
In der iSolarCloud ist bei manchen Installationen die Kommastelle in der Darstellung derzeit um "eins" verrutscht.
Bitte momentan nichts machen, an der Darstellungsbehebung wird bereits gearbeitet.
Das Sungrow PM Team
R.