Alles anzeigenHallo Bernd,
wie ich vor einigen Wochen geschrieben hatte, darf das ohne Ursache gar nicht passieren und muss vom Service geprüft werden. Irgend etwas killt Dir die Sicherungen. Hast Du eventuell monitoring Daten für die Belastung des Speichers? Also Spannung, Strom und Leistung?
Bei mir gehen zeitweise über 4000 Watt in/aus dem Speicher und da ist nicht eine Sicherung defekt gewesen.
VG ChristianHallo,
ich habe keine direkten Monitoring-Daten des Speichers, aber ich lese minütlich die Daten des Web-Interfaces am Wechselrichter aus und erfasse sie in OpenHAB.
Dort sehe ich, dass die Sicherung das letzte mal am 23.11. um ca. 11:31Uhr geflogen sein muss, weil dann die Batterie nicht mehr weiter geladen wurden.
Der Hausverbrauch um den Zeitpunkt war deutlich unter 1kW und DC-Eingang ca. 4kW.
Der Ladestrom war von 10:50Uhr bis 11:30Uhr bei 12A, ab 11:31Uhr dann 0A.
Hab jetzt mal dem Elektriker meiner Hausbau-Firma geschrieben. Mal schauen, ob er antwortet...
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
und wie hoch darf der Ladestrom des Speichers sein?
Welchen Nennwert hat der Sicherungsautomat?
EDIT: 15A 10 F
Die Sicherung ist "Sicherungsart: Flink"
Mit 12A sollte es eigentlich passen, es sei denn zu der Zeit gab es noch eine kleine Spitze, die die flinke Sicherung
dann nicht überlebt hat.
Man könnte Kostal mal in diese Richtung fragen, eventuell gibt es ja eine Sicherung, die von Kostal genemigt wird und etwas langsamer reagiert.
Mit 11,90 € ist das bei dem Verschleiß ja auch nicht gerade ein Schnäppchen