Bei einem Kurzschluss ist das leider nicht immer gewährleistet. Trotzdem: falls du aktuell nur ein einzelnes 25mm² von der Batterie kommend hast und möchtest den Multiplus nun mit 70mm² anbinden, ist das natürlich recht sinnfrei, denn der komplette Strom fließt - zumindest nachts - über die 25mm² Batterieleitung und jene Sicherung wäre es somit auch, welche zuerst auslösen würde.
DAS ist nicht Sinnfrei, nur es ist ein Fehler mit System den man laufend sieht. Ein 5er multi gehört immer mit min. 50 an die Batterie allein schon wegen DC Rippel Vermeidung. Der Fehler hier liegt nicht am zu verwendenden 50/70 er Sondern an der falschen Anbindung an die Pylon weil niemand zwingt einen 4 pylons zu stacken und nicht je 2 extra zu verkabeln das haben viele noch nicht ganz verstanden. Ich sehe so oft 6er Stacks weil 6 sind ja möglich und dann ...nur weil 6 so gehen darf man hier nicht jetzt 6 so in einer Wurst anbinden. Das ist Kapital falsch. Mit einem original 25er hängt man maximal 1nen 3er an.. dann ist man schon fertig.. mehr darf hier nicht