Hallo,
welches Kabel oder welcher Kabelquerschnitt sollte zwischen Verteilungskasten (Zähler) und Wechselrichter gewählt werden? Kabellänge beträgt 8-9m. Der Wechselrichter ist ein Sunny Tripower 15000TL-30.
Hallo,
welches Kabel oder welcher Kabelquerschnitt sollte zwischen Verteilungskasten (Zähler) und Wechselrichter gewählt werden? Kabellänge beträgt 8-9m. Der Wechselrichter ist ein Sunny Tripower 15000TL-30.
Ok, vielen Dank. Das Kabel wird im Kabelkanal unter der Decke im HWR verlegt. Werde dann ein 5x6 mm² an 3x40A verlegen.
Werde dann ein 5x6 mm² an 3x40A verlegen.
Ist nicht zulässig. Verlegeart B2 in 6mm² mit 3 belasteten Adern ohne Häufung darf bei 25°C Umgebungstemperatur maximal mit 35A abgesichert werden.
Ok, dann werde ich 35A Sicherungen nehmen, vielen Dank.