Hallo zusammen,
letzte Woche wurde bei uns die Module für die PV-Anlage installiert, Wechselrichter und Batterie kommen etwas später aufgrund von Lieferzeiten. Somit ist die Anlage noch nicht in Betrieb und die Module sind nur an den DC-Überspannungsschutz angeschlossen. Mir ist nun aufgefallen, dass der DC-Überspannungsschutz mit einem H07V-K 16mm² an die Potenzialausgleichsschiene im KG angeschlossen, ca. 15m Kabellänge.
Des Weiteren wurde die Unterkonstruktion aktuell nicht an den Potenzialausgleich angeschlossen ist. Ist das so zulässig?
Soweit ich weiß, sollte für den Potenzialausgleich (nicht Blitzschutz) ein NYM Kabel 1x16mm² verwendet werden.
Wäre es zulässig, von der Potenzialausgleichsschiene im KG ein NYM 16mm² auf den Spitzboden zu ziehen, dort eine zweite Potischiene zu installieren um dann die DC-Box und die Erdung der Unterkonstruktion daran anzuschließen?
Danke für euer Feedback
Gruß Chris