Ich betreibe ebenfalls ein 3 Phasen System mit 2 x Fronius Symo und 3 x MPPT. Ein EM24 hängt bei mir allerdings noch am Netzübergabepunkt (also zwischen Zähler und AC-IN).
Ich habe da bisher kein Problem. Was ich bei Dir noch nicht ganz verstanden habe ist: wo genau hängt jetzt Deine PV ? Am AC-In ? Falls ja: kommuniziert der SMA mit dem CCGX ?
Des weiteren fällt mir oben auf, dass die Messwerte nicht zueinander passen. Du hast eine PV Leistung von knapp 5 kW -> Dein AC-OUT verbraucht 2,2 kW und Du speisst noch 5,6 kW ein ? Wie das?
Da passt entweder die Position der PV Anlage nicht (in der Config des CCGX), es fehlt eine passende Messeinrichtung (SMA spricht nicht mit CCGX) oder weitere Settings sind vertauscht.
Ein Schaltplan zum Verständnis wäre nicht schlecht, sowie die Kommunikationsbeziehungen.
Viele Grüße
Jens