Hallo!
Dank diesem Forum habe ich meine Planung mit der Modulbelegung ziemlich komplett. Süd- Ost 22Module a 390W (Ecodelta, hätte lieber Namhaftere aber die größe passt super, und fast alle anderen Hersteller sind länger als164cm), sowie Nord West 12-14 Module (mehr macht keinen Sinn, da hinter dem Ausbau annähernd nie Sonne hinkommt). Kann ich Süd Ost auf zwei Strings mit je 11 Modulen auf einen MppTracker parallel hängen? Würde ggf. einen Huawei 12kwp. nehmen. Der hat 4 Eingänge, wo zwei immer auf einen Tracker gehen. Sowie einen String Nord Ost mit den 12-14Modulen. Die Module haben eine Leerlaufspannung von 47V, MPP Spannung 38,9V. Die Module haben nur zwei Bypass Dioden. Reicht das, da ich mit Verschattungen zu kämpfen habe? Und harmonieren die beiden Strings auf einem Tracker wenn ein String teilverschattet ist und der andere nicht?
Vielen Dank schon mal!