Wechselrichter für 15kWp auf Dachboden

  • Guten Morgen zusammen,


    ich suche eine geeigneten Wechselrichter für den ungedämmten Dachboden? Im Sommer kann es da mal locker 50Grad werden, gibt es bestimmte Wechselrichter die da geeigneter als andere sind?

    SMA Sunny Tripower STP 15000TL-30

    SMA Sunny Home Manager 2.0

    15kWP Suntech Module

  • Hitze ist für jede Elektronik nicht lebensdauerförderlich.


    Die Frage hier wäre wohl eher, ob nicht doch neben dem Zählerschrank ein geeigneteres Plätzchen vorhanden ist.

    Natürlich wäre auch zu klären, in wie weit die Temperatur im Dachboden sinkt, insbesondere wenn die sonnenbeschienenen Dachflächen darüber ohne nennenswerte Lücken mit PV belegt werden (können).


    Ciao


    Retrerni

  • 50 grad ?

    Lese mal die Datenblätter

    Da steht auch was Umgebungstemperaturen


    Elektronik mag keine dauerhaften so hohe Temperaturen !

    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020, 2021

    Hyundai I5, P45 Paket seit 07/2021 :), Enyaq 80 01/2022
    9,69 kWp = 38 St. WSP-255P6, STP10000-10
    6,7 kWp = 28 St. Risen 240, STP5000-20
    Solar-Lamprecht - 90765 Fürth - mail: info @ solar-lamprecht.de

  • Denke auch, dass der Dachboden einfach zu warm für die Elektronik ist. Der HWR ist sehr klein und hier ist schon alles untergebracht (Wärmepumpe, Zählerkasten, Waschmaschine, Trockner usw) Daher ist der Raum auch immer sehr warm. Hinter dem HWR an der Nordseite unter dem Dachüberstand wäre noch Platz. Hier scheint nie die Sonne, könnte halt nur mal etwas nass werden.

    SMA Sunny Tripower STP 15000TL-30

    SMA Sunny Home Manager 2.0

    15kWP Suntech Module

  • Es gibt durchaus WR die für den erweiterten Temperaturbereich freigegeben sind, das bedeutet aber nur das eine ordentliche Anzahl an WR die Garantiezeit übersteht. Wenn du in den 20 Jahren EEG Förderung möglichst selten den WR tauschen willst, dann häng ihn in den Keller. Zumal wegen der Verluste auch lieber die DC Leitung länger und die AC Leitung kürzer sein sollte.

  • Habe ich nicht auf der DC Seite den höheren Spannungsverlust? Ob ich auf der 230Volt Seite jetzt 5 oder 8m Kabel zum Zählerkasten habe, kann doch eigentlich keine Auswirkungen haben.

    SMA Sunny Tripower STP 15000TL-30

    SMA Sunny Home Manager 2.0

    15kWP Suntech Module