S0 Zähler bitte um Hilfe

  • Hallo zusammen,

    ich möchte meinen S0 Zähler auslesen und habe diesen direkt am Raspi angeschlossen (Pin 15 und 17).

    VZlogger = running, im Webfrontend kommen aber keine Daten.

    Kann mir bei den Einstellung bitte jemand helfen?

    config:

    log:

  • Hallo,

    Fehler wahrscheinlich selber gefunden: send_zero war 2x vorhanden, den oberen gelöscht und den unteren auf "true",

    jetzt kommen Daten

  • Hallo,

    leider zu früh gefreut..

    Der obere Anschluss war an einem S0 Wechselstromzähler wo es dann funktioniert.

    Nun habe ich einen SDM630 MBus Zähler dran (der hat 2 S0Schnittstellen) und leider kommt keine Anzeige im Fronend, nur Werte = 0.

    Es weden aber Daten empfangen



    config:


    Kann bitte jemand helfen.


    Danke

  • Ich sehe es noch nicht was da schief läuft. Auffällig ist das da alle 4 identifier gelistet werden.

    Daten kommen jedenfalls keine rein, der poll kommt jede Sekunde.


    Mfg JAU

    No Shift - No Service

  • ...hier bei mir:

  • Hab den Befehl noch nie verwendet. Aber wenn man sonst die Belegungen sieht, dann ist das GPIO 17...

    Ansonsten einfach selbst mal probieren, in dem Du die 2 Pins kurz miteinander verbindest, ob dann Impulse kommen...


    Stefan