Ich habe eine ganz unbedarfte Frage an die Wissenden hier:
Ich betreibe seit 2019 eine 15,8 kWp Anlage O/W 50°DN mit 2 Kostal Plenticore Plus 5,5.
Die 70% Regelung erlaubt mir das Einspeisen von ~11kW.
Nun werden durch die Dachausrichtung diese 11kW nur in seltenen Momenten kurzfristig (max. 2 Std.) erreicht, weil die WR bei ca. 5500W ausschalten (Werkeinstellung), aber eigentlich doch mehr könnten.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Maximalwert zu verändern und die Einspeisung z.B. mit einem Power Manager auf die erlaubten 11 kW zu begrenzen? Im Moment habe ich kein Power Management System installiert, bin aber sicher, daß sowohl die Ost- als auch die Westseite mehr Ertrag bringen könnten, wenn der WR das nicht unterbinden würde, ohne daß ich die erlaubten 70% überschreite, nur: Wie kriege ich die Spitzen gekappt? Überschußladen des Elektroautos per Zappi ist schon in Planung.
Danke!