Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mal wieder mit meiner Hauselektrik, da ich eine Unterverteilung in der Garage nachrüsten will.
Nun ist mir aufgefallen, dass der aktuelle Stand nach PV Einbau scheinbar nicht normgerecht ist.
Ursprungszustand Neubau 2018:
Panzersicherung 50A
SLS 35A vor Zähler 1 Wärmepumpe
SLS 35A vor Zähler 2 Hausverteilung
Unterverteilung Wärmepumpe mit FI 40A + LS
Unterverteilung Haus mit 2x FI 40A + LS
Nach PV-Einbau 2020:
Zähler Wärmepumpe wurde entfernt und die Unterverteilung mit auf Zähler 2 aufgelegt. PV wurde als Überschusseinspeisung ebenfalls auf Zähler 2 aufgelegt.
Also IST-Stand:
Panzersicherung 50A
SLS 35A vor Zähler 2 Hausverteilung/WP
Unterverteilung Wärmepumpe mit FI 40A + LS
Unterverteilung Haus mit 2x FI 40A + LS
25A LS Wechselrichter
Nach meinem Verständnis könnten sich jetzt 35A aus dem Netz und 25A aus der PV ergänzen und damit meine 40A FIs in ungünstigster Konstellation überlasten. Sehe ich das richtig?
Zum anderen sind die beiden Unterverteilungen nicht separat abschaltbar, was sie glaube ich auch sein müssten.
Muss ich noch was nachrüsten?
Die neue Unterverteilung für die Garage würde ich dann ebenfalls direkt am Zähler auflegen (lassen) und mit 15m 5x16 in die Garage ziehen. Dort dann FIs für die einzelnen Kreise (Wallbox 1&2, Lichtstrom und eventuell zweite PV)