Wie gesagt die Module sind unterschiedlich, die Stromverträglichkeit auch. Der eine String besteht aus 4 mal 250W Modulen und der andere aus 4x100. Beide sind auch anders ausgerichtet. Mir scheint doch hier einen Diode sinnvoll.
Die Module haben ja einen Spannungsbereich, und in diesem Bereich liefern sie fast die gleiche Stromstärke.
Die 60 Zeller haben bei 30 V, 8 A. bei 2 V haben die auch 8 A. Deswegen ist es auch nicht tragisch denn du verschiedene Module kombinierst. Auch ohne Dioden. Hier sind die Arbeitsbereiche der Module aber so weit auseinander, das du keinen Vorteil mehr hast. Ich würde deshalb drei Strings machen. Zwei mal die 60 Zeller und einen mit 36 Zellern. Und ohne Dioden. Die Module haben keinen Rückstrom, wenn Licht da ist. Im Schatten ist noch genug Licht.
Mach zwei mal zwei, und einmal vier Module, dann passt das. Das ist nicht sauber, aber geht.
MfG Georg