Hallo zusammen,
wir sind seit neustem stolze Besitzer einer Bestandsimmobilie. Da wir im April planen, dass Dach neu zu dämmen und neue Dachpfannen einbauen, möchte ich im gleichen Zug eine PV Anlage ohne Speicher installieren.
Da ich Neuling bin und das Dach in alle 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet ist, benötige ich eure Hilfe.
Zum Dach habe ich schon einmal im PVGIS die jährlichen Werte für 1 kWp für jede Richtung berechnen lassen (Dachneigung beträgt 30 Grad):
NO (-156 Grad) = 607,82 kWh
SO (64 Grad) = 899,81 kWh
SW (-26 Grad) = 991,2 kWh
NW (117 Grad) = 716,09 kWh
Beschattung gibt es nur einen Schornstein auf dem SW-Dach.
Auf dem SO-Dach gibt es eine große Loggia.
Auf dem NW-Dach gibt es ein Dachfenster.
Auf dem NO-Dach gibt es einen Erker und ein Dachfenster.
Ich habe vorab die Module mit Office Produkten auf den Dächern verteilt, da ich diese Dachkonstellation in den PV Software nicht darstellen konnte.
Zur Planung habe ich die QCELLS Q.PEAK DUO-G6 (330 Wp) verwendet. Somit komme ich auf folgende Modul Anzahlen pro Dach:
SO (blau dargestellt): 13x 330 Wp = 4290 Wp
NW (Gelb dargestellt): 12 x 330 Wp = 3960 Wp
SW (grau dargestellt): 11x 330 Wp = 3630 Wp
NO (grün dargestellt): 18x 330 Wp = 5940 Wp
Total = 17.820 Wp
Macht diese Verteilung Sinn?
Ist es sinnvoll die NO-Module (grün) zu installieren?
Wie würdet ihr die Module verkabeln und anschließen?
Welchen WR würdet ihr für dieses Set-Up verwenden?
Vielen Dank vor ab.
Gruß
Daniel