Ja. Würde dann nur mit 4mppt oder Solaredge gehen.
Neue PV Anlage auf Bestandsimmobilie mit NW, NO, SO, SW Dach
-
-
-
Um doch größere Module auf SW zu bekommen, habe ich das ganze jetzt wie folgt durchgespielt:
SO und SW (da parallel) mit 400 Wp von Hyundai, 15 Stück.
NW voll machen mit 18 Modulen 465 Wp von Ja solar.
NO erstmal nur mit 11 Modulen a 465 Wp von Ja Solar, da sonst die 25kWp Marke überschritten wird.
Würde der 11er String in NO am WR funktionieren?
Dürfte ich nach 12 Monaten an den 11er String weitere 7 Module hinzufügen? Oder nur mit separatem WR?
Ausrichtung Anzahl Modul Wp Model Wp SO (-63) 15 400 Hyundai HiE-S400VG 6000 NW (117) 18 465 Ja Solar JAM72S20-465/MR 8370 SW (24) 15 400 Hyundai HiE-S400VG 6000 NO (-156) 11 465 Ja Solar JAM72S20-465/MR 4400 Total 24770,00 -
Würde der 11er String in NO am WR funktionieren?
Dürfte ich nach 12 Monaten an den 11er String weitere 7 Module hinzufügen? Oder nur mit separatem WR
Technisch wird das gehen ich seh Grad das sind 72Zeller also rund 550V leer... Das läuft.
Dürfen darf man das so auch.
Aber ich Frage Mal so: was kostet der RSE?
Für die Module hast du eine Bezugsquelle?
Klingt interessant.
Gruß Flo
-
RSE Kosten frage ich bei meinem Netzbetreiber an.
Für beide Module habe ich einen Anbieter.
Die Ja Solar Module (leider von mir falsch, gibt es nur mit 460 Wp) kosten 160€ pro Modul.
Die Hyundai Module kosten 157€ pro Modul.
-
der RSE kostet inkl. Einbau im Zählerschrank 370€
-
Da würde ich gar nicht nachdenken.
-
Dürfte ich nach 12 Monaten an den 11er String weitere 7 Module hinzufügen?
Ja. Teilweise gar schon nach gut 11 Monaten. Wie viel kWp sind max. möglich?