Eine Hürde gabs noch bei meiner Konstellation. Ich arbeite ja jetzt mit 2 Raspi die mit dem vzlogger an eine Middelware / Frontend senden. Einmal mit D0 mit dem USB IR Lesekopf, der andere mit USB Adapter zum S0 loggen.
In dem vzlogger hatte ich bei beiden in der config alle 3 "Meters" drin stehen, die jeweils nicht genutzten meters waren auf "false" gesetzt. Das hat nicht funktioniert. Es war sowohl bei 1.8.0 / 2.8.0 , als auch bei PV falsche (zu hohe) Werte im log.
Bei dem Bild im Post vorher sieht man z.b. einmal den grünen Balken (2.8.0) hoch gehen bis zum gelben. PV ( S0) war generell 1-2 KW zu hoch.
Nachdem ich in den configs die jeweils nicht benutzten meters ganz raus gelöscht hatte, gings dann einwandfrei.
Der finale Zählervergleich, physisch mit Frontend steht noch aus.
Schönen Gruß!
Volker